《江苏省住宅工程质量分户验收规则》 作者:佚名 购房手册来源:江苏省建设厅 点击数:2700 更新时间:2008-5-19 《江苏省住宅工程质量分户验收规则》江苏省住宅工程质量分户验收规则 目录总则术语 基本规定室内地面4.1普通水泥楼地面(水泥混凝土、水泥砂浆楼地面)4.2板块楼地面面层4.3室内楼梯5、室内墙面、顶棚抹灰工程 5.1室内墙面 5.2室内顶棚抹灰

《江苏省住宅工程质量分户验收规则》

作者:佚名 购房手册来源:江苏省建设厅 点击数:2700 更新时间:2008-5-19
《江苏省住宅工程质量分户验收规则》
江苏省住宅工程质量分户验收规则

目录
总则
术语




基本规定
室内地面
4.1普通水泥楼地面(水泥混凝土、水泥砂浆楼地面)
4.2板块楼地面面层
4.3室内楼梯
5、室内墙面、顶棚抹灰工程
5.1室内墙面
5.2室内顶棚抹灰
6、空间尺寸
7、门窗、护栏和扶手、玻璃安装工程
7.1门窗工程
7.2护栏和扶手工程
7.3玻璃安装工程
8、防水工程
8.1外墙
8.2外窗
8.3楼地面
8.4屋面
9、安装工程
9.1给水管道安装工程
9.2排水管道安装工程
9.3室内采暖系统安装
9.4卫生器具安装工程
9.5电气工程
9.6智能建筑
10、公共部位及其他
10.1楼梯
10.2地下室
10.3其他
11、分户验收的组织及程序
12、条文说明
1总则
1.0.1为加强住宅工程质量管理,保证住宅观感质量和使用功能,维护住户的合法权益,根据《建设工程质量管理条例》及国家工程质量验收规范等,结合本省实际,制定本规则。
1.0.2本规则适用于江苏省行政区域内住宅工程的质量分户验收及其监督管理。
1.0.3住宅工程质量分户验收及监督管理工作,除执行本规则的规定外,尚应符合相关法律法规和强制性标准的规定。
2术语
2.0.1住宅工程质量分户验收
施工单位提交竣工报告后,单位工程竣工验收前,建设单位按照本规则的要求,组织对住宅工程的每一户及公共部位,涉及主要使用功能和观感质量进行的专门验收。
2.0.2推算值
根据设计文件,由设计层高、轴线等尺寸减去结构实体和装修层等尺寸计算得出的数值。
2.0.3偏差
实测值与设计值或推算值之差。
2.0.4极差
实测值中最大值与最小值之差。
2.0.5分户验收检查单元
分户验收过程中划分的最小检查单位,包括:室内检查单元。
2.0.6空间尺寸
住宅工程室内具有独立使用功能的自然间内部净空尺寸,主要包括净开间、进深和净高。
2.0.7屋面积水
屋面排水后深度超过5mm的积水。
2.0.8多媒体箱(集中配线箱)
设置有线电视、通讯、网络、安全监控等集中布线于一体箱内的智能接线分配箱。
3基本规定
3.0.1分户验收的条件:
1工程已完成设计和合同约定的工程量
2所含(子)分部工程的质量均验收合格
3工程质量控制资料完整
4主要功能项目的抽查结果均符合要求
5有关安全和功能的检测资料应完整
6施工单位已提交工程竣工报告
3.0.2分户验收前的准备工作:
1根据工程特点制定分户验收方案,对验收人员进行培训交底
2配备好分户验收所需的检测仪器和工具
3做好屋面蓄(淋)水、卫生间等有防水要求房间的蓄水、外窗淋水实验的准备工作
4在室内地面上表识好暗埋水、电管线的走向和室内空间尺寸测量的控制点、线;配电控制箱内电气回路标识清楚
5确定检查单元
6建筑物外墙的显著部位镶刻工程铭牌
3.0.3分户验收人员应具备相应资格
建设单位参验人员应为项目负责人、专业技术人员;施工单位参验人员应具备建造师、质量检查员、施工员等执叶资格;监理单位参验人员应为相关专业的监理工程师
3.0.4分户验收人员所使用的仪器和计量工具应经计算检定合格
3.0.5精装修住宅工程质量分户验收,应由建设单位会同监理、施工单位在分户验收前针对工程特点,参照本规则,制定本规则,制定专项验收方案,建设单位审核后抱质量监督机构备案。
3.0.6住宅工程分户验收应符合下列规定:
1检查项目应符合本规则的规定。
2每一检查单元计量检查的项目中有90%及以上检查点在允许偏差范围内,最大偏差不超过允许偏差的1.2倍。
3分户验收记录完整
3.0.7分户验收时应形成下列资料:
1验收过程中应按附录A填写《住宅工程质量分户验收记录表》;
2分户验收结束后应按附录B填写《住宅工程质量分户验收汇总表》
分户验收质量应整理、组卷,由建设单位归档专项保存,存档期限不应少于5年
3.0.8住宅工程质量分户验收不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1由建设单位组织监理、施工单位制订处理方案,对不符合要求的部位进行返修和返工
2处理完成后,应对返修或返工部位重新组织验收,直至全部符合要求
3当返修或返工确有困难而造成质量缺陷时,设计单位认可在不影响工程结构安全和使用功能的情况下,建设单位应将分户验收不符合本规则情况书面告知当地工程质量监督站,工程质量监督站应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条规定监督该工程的验收。
4室内地面
4.1普通水泥楼地面(水泥混凝土、水泥砂浆楼地面)
4.1.1水泥楼地面面层粘结质量
1验收内容:水泥楼地面面层粘结质量。
2质量要求:面层与基层应结合牢固,无空鼓。
3检验方法:用小锤轻击,沿自然间进深和开间两个方向,均匀布点,逐点敲击。
注:空鼓面积不大于400mm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。
4检查数量:对所有布点全数检查
4.1.2外观质量
1验收内容:面层观感质量
2质量要求:水泥楼地面工程面层不应有裂缝、脱皮、起砂等缺陷。
3检验方法:以目测高度为1.5M左右,俯视地坪观察检查。
4检查数量:逐间检查
4.2板块楼地面面层
4.2.1外观质量
1验收内容:板块楼地面面层外观质量。
2质量要求:板块面层表面应洁净、平整,无明显色差,接缝均匀,板块无裂缝、掉角、缺棱等缺陷。
3检验方法:检查板块面层外观质量缺陷,以目测高度为1.5M左右,俯视地坪。
4检查数量:全数检查。
4.2.2板块楼地面面层粘结
1验收内容:板块面层粘贴质量
2质量要求:板块面层上下层应结合牢固,无空鼓。
3检验方法:用小锤轻击检查。
4检查数量:对每一个自然间板块地坪按梅花型布点进行敲击,板块阳角处应全数检查。
注:单块板块局部空鼓,面积不大于单块板材面积的20%,且每自然间(标准间)不超过总数的5%可不计。
4.3室内楼梯
1验收内容:楼梯踏步尺寸。
2质量要求:室内楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求,相邻踏步高差、踏步两端高差、踏步两端宽度差不应大于10mm。
3检验方法:尺量检查。
4检查数量:全数检查。
5室内墙面、顶棚抹灰工程
5.1室内墙面
5.1.1室内墙面
1验收内容:室内墙面外观质量。
2质量要求:室内墙面不应有爆灰、裂缝、阴阳角应顺直。
3检验方法:距墙800mm-1000mm处观察检查。
4检查数量:全数检查。
5.1.2室内墙面面层与基层之间应粘结质量。
1验收内容:室内墙面面层与基层粘结质量。
2质量要求:室内墙面面层与基层之间应粘结牢固,不应有脱层、空鼓等缺陷。
3检验方法:在可击内用小锤轻击,均匀布点,逐点敲击。
注:空鼓面积不大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。
4检查数量:全数检查。
5.2室内顶棚粘结质量
室内顶棚宜采用免粉刷工艺,当采用顶棚砂浆抹灰时,需检查顶棚抹灰层与基层的粘结质量。
1验收内容:顶棚抹灰与基层的粘结质量。
2质量要求:顶棚抹灰与基层之间必须粘结牢固,无空鼓。
3检验方法:观察检查,当发现顶棚抹灰有起鼓、裂缝时,采用小锤轻击检查。
4检查数量:全数检查。
5.2.2顶棚抹灰观感质量
1验收内容:顶棚抹灰观感。
2质量要求:顶棚抹灰应光滑、洁净、面层无爆灰和裂缝。
3检验方法:观察检查。
4检查数量:全数检查。
6空间尺寸
6.0.1验收内容:净开间、进深和净高的测量:空间尺寸偏差和极差。
6.0.2质量要求:空间尺寸的允许偏差值和允许极差值应符合表6.0.2的规定。
表6.0.2空间尺寸的允许偏差值和允许极差值
项目 允许偏差 极差 检查方法
净开间、进深 +-15 18 用激光侧距仪辅以钢卷尺检查
净高度 -15 20
6.0.3检查方法:
1空间尺寸检查前应根据户型特点确定测量方案,并按设计要求和施工情况确定空间尺寸的推算值。
2空间尺寸测量宜按下列程序进行:
1) 在分户验收记录所附的套型图上标明房间编号。
2) 净开间、进深尺寸每个房间各测量不少于2处,测量部位宜在距墙角(纵横墙交界处)500mm处及房间几何中心处。
3) 每户检查时应按附录A进行记录,检查完毕检查人员应及时签字。
3特殊形状的自然间可单独制定测量方法。
6.0.4检查数量:自然间全数检查。
7门窗、护拦和扶手、玻璃安装工程
7.1门窗工程
7.1.1门窗开启性能
1验收内容:门窗开关使用性能。
2质量要求:门窗应开关灵活、关闭严密,无倒翘。
3检查方法:观察、手板检查:开启和关闭检查。
4检查数量:全数检查。
7.1.2门窗配件
1验收内容:门窗配件规格、数量、位置。
2质量要求:门窗配件的规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。配件应采用不锈钢、铜等材料,或有可靠的防锈措施。
3检查方法:观察、手板检查;开启和关闭检查。
4检查数量:全数检查。
7.1.3门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条
1验收内容:金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条
2质量要求:金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不应脱槽。铝合金门窗的橡胶密封条应在转角应在转角处断开,并用密封胶在转角处固定。
3检查方法:方法:观察、手板检查。
4检查数量:全数检查。
7.1.4门窗的排水
1验收内容:门窗的排水孔、窗台流水坡度、滴水线。
2质量要求:有排水孔的门窗,排水孔应畅通,位置数量应满足排水要求。窗台流水坡度、滴水线、鹰嘴设置位置合理到位。
3检查方法:观察、手板检查。
4检查数量:全数检查。
7.1.5进户门数量
1验收内容:进户门、特种门种类、位置。
2质量要求:进户门种类应符合设计要求,若设计进户门非防盗门,应在进户门洞口室外一侧预留安装防盗门的位置。
3检查方法:观察;开启检查。
4检查数量:全数。
7.2护栏和扶手工程
7.2.1护栏和扶手的造型、尺寸、高度、栏杆间距和安装位置
1验收内容:护栏和扶手的造型、尺寸、高度、栏杆间距和安装位置。
2质量要求:护栏和扶手的造型、尺寸、高度、栏杆间距和安装位置应符合规范要求,并应符合下列规定:
1) 阳台、外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆高度不应小于1.05M,中高层、高层建筑的栏杆高度不应低于1.10M。
2) 栏杆应采用不宜攀登的构造,栏杆各杆件须尽量向室内一侧设置。
3) 楼梯扶手高度不应小于0.9M,水平杆件长度大于0.5M时,其扶手高度不应小于1.05M。
4) 栏杆垂直杆件的净距不应大于0.11M.
5) 外窗台低于0.9M,应有防护措施.
6) 护栏玻璃应使用公称厚度不小于12MM的钢化玻璃或钢化夹层玻璃.当护栏一侧距楼地面高度5M及以上时,应使用钢化夹层玻璃.
当设计文件规定室内楼梯栏杆由住户自理时,应设置安全防护.
3检验方法:观察、尺寸检查:手板检查.
4检查数量:全数检查.
7.3玻璃安装工程
7.3.1玻璃的品种
1验收的内容:玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向.
2质量要求:玻璃的质量应符合设计和相应标准的要求.
3检查方法:观察、尺量检查;检查玻璃标记.
4检查数量:全数检查.
7.3.2落地门窗、玻璃隔断的安全措施
1验收内容: 落地门窗、玻璃隔断等的醒目标志和护栏.
2质量要求: 落地门窗、玻璃隔断等易受人体或物体碰撞的玻璃应在视线高度设置醒目标志或护栏,碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的部位,必须设置可靠的栏杆.
3检查方法:观察检查
4检查数量:全数检查
7.3.3玻璃观感质量
1验收内容:门窗玻璃安装,表面观感.
2质量要求:安装后的玻璃应牢固,不应有裂缝、损伤和松动.中空玻璃内外表面应洁净,玻璃中空层内不应有灰尘和水蒸气.
3检验方法:尺量、观察检查.
4检查数量:全数检查.

8防水工程
8.1外墙
8.1.1外墙防水
1验收内容:外墙面的防渗漏功能.
2质量要求:工程竣工时,墙面不应留有渗漏、开裂等缺陷.
3检查方法:
1) 进户目测观察检查,对户内外墙体发现有渗漏水、渗湿、印水现象的部位作醒目标记,查明渗漏原因,并将检查情况做详细书面记录.
2) 在按8.2.1做外窗淋水后进户目测观察检查.
4检查数量:逐户全数检查.
8.2外窗
8.2.1外窗防水
1验收内容:住宅外窗的防水性能.
2质量要求:
1) 建筑外窗金属窗、塑料窗应由经备案的检测单位对气密性、水密性及抗风压进行现场抽检合格.
2) 门窗框与墙体之间采用密封胶密封.
9安装工程
10公共部位及其他
11分户验收的组织及程序
免费打赏
yanyan20332033
2009年09月01日 21:04:49
2楼
附表一:A-1
室内地面、墙面、顶棚抹灰、门窗工程质量分户验收记录表
单位工程名称 验收部位(户号)
现场检查项目 质量要求 质量验收记录
普通水泥楼地面 1、水泥楼地面面层粘结质量 第4.1.1条
2、外观质量 第 4.2.1条
板块楼地面面层 1、外观质量 第 4.2.1条
2、板块楼地面面层粘贴 第 4.2.2条
3、室内楼梯尺寸 第 4.3.1条
室内墙面 1、室内墙面 第 5.1.1条
2、室内墙面面层粘贴 第 5.1.2条
室内顶棚 1、顶棚室内粘结 第 5.2.1条
2、顶棚抹灰观感 第 5.2.2条
门窗 1、门窗开启性能 第 7.1.1条
门窗 2、门窗配件 第 7.1.2条
3、门窗密封 第 7.1.3条
4、门窗的排水 第 7.1.4条
5、进户门质量 第 7.1.5条
验收意见: 建设单位(项目)负责人:




年 月 日 监理单位总监理工程师:




年 月 日 施工单位建造师:


质量检查员:


年 月 日
A-2室内空间尺寸、护栏、玻璃质量分户验收记录表
单位工程名称 验收部位(户号)
房间
编号 净高推算值(mm) 实测值(mm) 计算值(mm)

H H1 H2 H3 H4 H5 L1-1 L1-2 L2-1 L2-2 净高 净开间
最大偏差 极差 最大偏差 极差



室内净空尺寸测量示意图
套型图贴图区
现场检查项目 质量要求 质量验收记录
护栏和扶手 护栏和扶手的造型、尺寸、高度、栏杆 第7.2.1条
玻璃 1、玻璃的品种 第7.3.1条
2、落地门窗、玻璃隔断的安全措施 第7.3.2条
3、玻璃观感质量 第7.3.3条
验收意见:
测点合格率: 建设单位(项目)负责人:


年 月 日 监理单位总监理工程师:


年 月 日 施工单位建造师:
质量检查员:


年 月 日

A-3防水工程、公共部位分户验收质量记录表
单位工程名称 验收部位(户号)
现场检查项目 质量要求 质量验收记录
外墙防水 外墙渗漏检查 第 8.1.1条
淋水试验情况 不渗水
外窗防水 1、现场抽检报告 合格
2、淋水试验 不渗漏
防排水楼地面 1、面层坡度 第 8.3.1条
2、防水效果 第 8.3.1条
屋面防水 屋面防水 第 8.4.1条
公共部位 1、楼层梯段踏步 第 10.1.1条
2、楼梯护栏 第 10.1.2条
地下室 地下室防水 第 10.2.1条
地下室通道 第 10.2.2条
其它 烟道、透气孔 第 10.3.1条
通风道 第 10.3.2条

验收意见:
建设单位(项目)负责人:



年 月 日
监理单位总监理工程师:



年 月 日
施工单位建造师:

质量检查员:


年 月 日
A-4安装工程分户验收质量记录表
单位工程名称 验收部位(户号)
现场检查项目 质量要求 质量验收记录
给水管道系统安装工程 1、给水管道及配件安装 第 9.1.1条
2、功能试验 第 9.1.2条
排水管道安装工程 1、排水管道安装 第 9.2.1条
2、排水管道配件安装 第 9.2.2条
3、功能试验 第 9.2.3条
室内采暖系统 管道及配件 第 9.3.1条
入户装置 第 9.3.2条
分、集水器 第 9.3.3条
散热器 第 9.3.4条
卫生器具 1、卫生器具安装 第 9.4.1条
2、功能试验 第 9.4.2条
电气工程 1、配电箱安装 第 9.5.1条
2、开关插座安装 第 9.5.2条
3、导线连接 第 9.5.3条
4、等电位联结 第 9.5.4条
智能建筑 多媒体箱安装 第 9.6.1条
信息插座面板安装 第 9.6.2条
访客对讲系统安装 第 9.6.3条
验收意见: 建设单位(项目)负责人:



年 月 日 监理单位总监理工程师:


年 月 日 施工单位建造师:
质量检查员:


年 月  日
附表二:
住宅工程质量分户验收汇总表
工程名称 结构层数 面积 M2
建设单位 监理单位 总户数
施工单位 开竣工日期 200 年 月 日—200 年 月 日
内容 验收情况:
验收时间 根据《江苏省住宅工程质量分户验收规则》要求,于200 年 月 日 — 200 年 月 日对本工程进行了分户验收。
验收户数
本工程共 户
共验收 户
验收合格 户
验收不合格 户,已整改至合格 户
不符合《江苏省住宅工程质量分户验收规则》,但不影响结构安全和使用功能 户



不符合《江苏省住宅工程质量分户验收规则》,但不影响结构安全和使用功能户号为:

验收结论
建设单位(项目)负责人:






年 月 日 监理单位总监理工程师:






年 月 日 施工单位建造师:
质量检查员:





年 月 日
附表三:
住宅工程竣工验收复核单元、户号抽签记录表
工程名称: 监督注册号
工 程 概 况 验收时间 总户数
单元号 户 号







抽 签 情 况

抽签单元:


抽签户号:


抽取户数: 抽签日期:
抽签人: 见证人:

附表四:
住宅单位工程验收问题记录表
工程名称: 监督注册号:
注:备注栏中填写存在问题所违反的验收依据
建设单位: 监理单位:
施工单位: 监督人员:
验收时间:
单元房号 存 在 问 题 备 注



外窗(墙)淋水试验方法
1、 宜选择镀锌钢管或PPR管等具有较好刚度的材料制作引水和淋水管件,引水管从外窗引出,并做好有效固定和保证淋水管不变形(每2米设置不少于1个引水管或固定管);
2、 淋水管管径宜为15~20mm,,距窗(墙)表面距离宜为100~150mm,喷水孔可用手枪钻等工具加工,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向与水平方向角度宜为30o左右,孔径4~5mm,孔间距100~150mm,水量为自来水正常水压下最大量或采用增压取水,确保在外窗(墙)表面形成水幕(图C);
3、 淋水1小时后拆除至下一个淋水层,并记录该淋水带范围内外窗(墙)及周边的渗漏情况。]

图C略


附表五
住宅工程质量分户验收合格证

工程名称 楼 单元 室
完工日期 年 月 日 设计使用年限:
该户已按《江苏省住宅工程质量分户验收规则》要求进行验收验收结论为


合格
验收人员 建设单位 监理单位
施工单位
分户验收日期: 年 月 日(建设单位章)
备注:



注:1、该合格证一份置于室内醒目位置。
2、如存在不影响结构安全和使用功能又无法整改的缺陷在备注栏中说明。
3、房屋交付时向住户提供本证。



条文说明
目 次
1、 总则
2、 术语
3、 基本规定
4、 室内地面
4.1普通水泥楼地面(水泥混凝土、水泥砂浆楼地面)
4.2板块楼地面面层
4.3室内楼梯
5、 室内墙面、顶棚抹灰工程
5.1室内墙面
5.2室内顶棚抹灰
6、 空间尺寸
7、 门窗、护栏和扶手、玻璃安装工程
7.1门窗工程
7.2玻璃安装工程
8、 防水工程
8.1外墙
8.2外窗
8.3楼地面
8.4屋面
9、 安装工程
9.1排水管道安装工程
9.2室内采暖系统工程
9.3卫生器具安装工程
9.4电气工程
9.5智能建筑
10、 公共部位及其他
10.1楼梯
10.2地下室
10.3其他
11、 分户验收的组织及程序
1总则
1.0.1本条是编制规则的宗旨和依据。分户验收作为提高住户对住宅工程质量满意度、促进和谐人居环境的一项有力措施,全面推行住宅质量分户验收是大势所趋。我省的南京、徐州、盐城及省外部分城市均已积极开展此项工作,并出台了一些文件、手册、指南等,为做好分户验收工作起到了积极的作用。但目前各地在验收方式、执行标准等方面各不相同,在分户验收时,国家没有分户验收的标准,不能统一尺度,因此,很有必要编制一个验收规则,从验收内容、质量要求、检验方法、检查数量等方面强化和规范我省分户验收工作,促进住宅工程质量水平提高,具有重要作用。
1.0.2明确本规则的适用范围,主要是江苏省行政区域内的住宅工程,包括新建、改建、扩建等,商住楼工程中住宅部分也应实施分户验收。
1.0.3明确本规则质量控制及执行标准的范围,强调了本规则中规定的验收标准为住宅工程验收最低控制标准。当设计文件高于本规则要求的,应依据设计文件进行验收。
2术语
2.0.1-2.0.8给出的8个术语,是本规则各章节中所引用的国家、本省现行标准、规范中未曾出现过的术语,
回复
yanyan20332033
2010年05月19日 15:41:40
3楼
 
民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92 20 通信线路
 

--------------------------------------------------------------------------------

20 通信线路

20.1 通信线路网络

20.1.1 进行通信线路网络设计时,应符合下列要求:

(1)掌握建设规模和标准,充分了解用户性质、分布密度等实际情况,利用好现有条件。
(2)注意线路设备的隐蔽和安全。
(3)应具有使用上的灵活性和通融性,留有发展和变化的余地。
(4)符合总图设计和建设单位的合理要求。
(5)注意与市话网的配合。
(6)经济合理,便于维护和施工。

20.1.2 室外通信线路宜采用直埋电缆方式。新建城镇、住宅小区可采用通信电缆管道,局部地区可采用墙壁电缆、沿电力电缆沟敷设的托架电缆及架空电缆等敷线方式。建筑物内采用明、暗两种配线方式。

20.1.3 电缆线路容量应根据近期用户数及电缆芯线使用率确定,电缆芯线的使用率见表20.1.3。



20.1.4 通信线路可以组成综合电缆网络,但其内容仅应限于:

(1)普通电话线路。
(2)调度电话和会议电话。
(3)24V以下的直流控制信号线路。
(4)直流电钟线路。
(5)低电平传输的音频信号线和数据传输信号线。

20.1.5 综合电缆网络中的低电子传输信号指标,应符合现行国标《工业企业通信设计规范》的规定。



20.2 电缆管道线路

20.2.1 住宅小区和大型建筑群的布线,在下列情况下可采用电缆管道:

(1)总图已经定型并要求管道隐蔽。
(2)线路重要、有较高安全要求。
(3)近期出线容量在600对及以上而且有发展。
(4)与市内电话通信管道有接口要求。

20.2.2 管道电缆不宜与压力管道、热力管道等同设于道路之一侧,如确有困难需同侧敷设时,应符合表20.2.2规定。



20.2.3 管道内一般布放裸铅包电缆或塑料护套电缆,不得布放铠装电缆,在管道内不应作电缆接头。

20.2.4 电缆在管道内的布放原则应为:

(1)电缆管道在管孔内的排列顺序为:先下排后上排,先两侧后中间。
(2)同一条电缆在管道段之孔位不应改变。
(3)一个管孔内一般布放一条电缆,特殊情况下可布放两条电缆,但两条电缆总容量不宜大于200对,外径之和不得大于管孔内径的2/3。
(4)电缆管道一般宜留2~3个备用管孔。

20.2.5 当采用电缆管道小于或等于24孔时,宜采用小号人孔或手孔。管道及人孔、手孔均应作良好的防水处理。

20.2.6 电缆管道的基础一般为素混凝土。如在地质不好、地下水位较高、冰冻线较深和要求抗震设防的地区,则宜采用钢筋混凝土基础和钢筋混凝土人孔。人孔应采取排水措施。

20.2.7 电缆管道宜采用混凝土排管、塑料管、钢管和石棉水泥管。混凝土管的管孔内径一般为70或90mm,塑料管、钢管和石棉水泥管等用作主干管道时可用内径大于75mm的管子,用作配线管道时可用内径大于50mm的管子。
上述各种管材的管道可组成矩形或正方形并直接埋地敷设。

20.2.8 每段管道的最大段长一般不宜大于120m,最长不超过150m,并应有大于或等于2.5‰的坡度。管道的埋深一般为0.8~1.2m。



20.3 直埋电缆线路

20.3.1 直埋电缆一般采用铠装电缆或塑料直埋电缆,当在坡度大于30°或电缆可能承受张力的地段,宜采用钢丝铠装电缆,并应采取加固措施。

20.3.2 直埋电缆应有保护和标志,其要求为:

(1)直埋电缆四周应铺50~1OOmm的砂或细土,并在上面覆盖红砖或混凝土板。
(2)直埋电缆穿越车行道时,应采用管子保护,并宜适当预留备用管。
(3)直埋电缆在下述处所应设置电缆标志:直埋段每隔200~300m;电缆接续点、分支点、盘留点;电缆路由方向改变处以及与其他专业管道的交叉处等。

20.3.3 直埋电缆应避免在下列地段敷设:

(1)土壤有腐蚀性介质的地区。
(2)预留发展用地和规划未定的用地。
(3)堆场、货场及广场。
(4)往返穿越干道、公路及铁路。

20.3.4 直埋电缆不得直接埋入室内。直埋电缆需引人建筑物内分线设备时,应换接或采取非铠装方法穿管引入。如引至分线设备的距离在10m以内时,则可将铠装层脱去后穿管引入。

20.3.5 直埋电缆的埋深不宜小于0.7m,与其他管线的最小净距应满足表20.2.2的规定。



20.4 架空电缆

20.4.1 在下述情况下宜采用架空电缆:

(1)总体规划无隐蔽要求。
(2)远期出线容量在200对及以下。
(3)地下情况复杂或土壤具有化学腐蚀的地带。

20.4.2 架空电缆宜采用全塑自承式电缆或实心绝缘非填充型电缆,也可采用钢绞线吊挂全塑电缆或铅包电缆。覆冰严重地区不宜采用架空电缆。沿海地区及腐蚀较严重的地区宜采用全塑式自承电缆。

20.4.3 通信架空电缆一般不宜与电力线路同杆架设。在特殊情况下如同杆架设时,通信架空电缆与其他线路的间距应满足表20.4.3的规定。



20.4.4 架空电缆距地面、路面等最小距离应保持:距地面4.5m,距路面5.5m。

20.4.5 架空电缆的容量不宜超过200对,一般一条吊线只挂一条电缆,当一条吊线需吊挂两条电缆时,则两条电缆的总重量不得大于吊线和挂钩的承载能力。

20.4.6 架空电缆与电力架空线同杆时,宜挂一条吊线,架空电缆专杆架设时,不宜超过两条吊线。

20.4.7 架空电缆不与电力线路同杆时,杆距宜为35~45m,并应采用钢筋混凝土电杆。

20.4.8 话用户线沿杆架设时,宜采用多沟瓷瓶固定。如电话用户线布放在电缆挂钩之内时,宜采用室外电话线,其数量不应超过四对,并不宜在吊线的中间下线。



20.5 室外墙壁电缆

20.5.1 住宅小区室外配线宜采用墙壁电缆,墙壁电缆可分为吊线式和卡钩式两种。

20.5.2 墙壁电缆宜采用全塑电缆,每条以50对以下为宜,最大不应超过100对。

20.5.3 墙壁电缆的卡钩间距不宜大于0.7m,其卡设高度宜为3.5~5.5m。

20.5.4 吊挂式墙壁电缆跨越建筑物时,如跨距大于20m或电缆容量大于30对时,其吊线两端应做终端。

20.5.5 墙壁电缆吊线的选择见表20.5.5。



20.5.6 墙壁电缆不宜在下列地段或环境中敷设:

(1)温度超过60℃。
(2)有较强腐蚀气体或液体溢出。
(3)有较强震动。
(4)当与电力线、防雷引下线、暖气管、煤气管、锅炉或油机的排气管等交叉或接近时,应采取隔离措施。

20.5.7 墙壁电缆与其他线路和管线的最小间距应符合表20.5.7的要求。



20.5.8 墙壁电缆应采取下列保护措施:

(1)墙壁电缆不应与防雷接地的金属引下线等接触,交叉时应加保护装置。
(2)墙壁电缆在易受电磁干扰影响的场合敷设时,应加铁管保护,并将铁管作良好的接地。



20.6 沿电力电缆沟敷设的托架电缆

20.6.1 通信电缆与1kV以下的电力电缆同沟架设时,宜各置地沟的一侧,或置于同侧托架的上面层次。其间距应满足表20.5.7的规定。

20.6.2 在地沟托架上敷设电缆宜采用铠装电缆,如室内地沟环境较好,亦可采用全塑电缆。

20.6.3 托架的层间间距和水平间距一般与电力电缆相同。



20.7 架空线路

20.7.1 在民用建筑工程通信线路设计中,一般不宜采用架空明线线路。根据需要和可能设计架空线路时,应符合现行的《工业企业通信设计规范》的有关规定。



20.8 电缆充气维护

20.8.1 在民用建筑工程通信线路设计中,宜采用全塑电缆线路,一般不采用电缆充气维护。

20.8.2 通信线路若采用电缆充气维护时,应符合《工业企业通信设计规范》中有关规定。



20.9 建筑物室内配线

20.9.1 建筑物室内配线方式可分为:

(1)明配线。
(2)暗配线。
(3)主干电缆或分支电缆为暗配线,用户线为明配线的混合配线。
(4)室内桥架和封闭线槽配线。

20.9.2 室内配线宜采用全塑电缆和一般塑料线。

20.9.3 室内配线宜避免穿越沉降缝,不应穿越易燃、易爆、高温、高电压、高潮湿及有较强震动的地段或房间,若不可避免时,应采取保护措施。

20.9.4 电缆、电线穿管的选择和管子利用率的确定可参照表20.9.4。



20.9.5 室内分线设备的设置应满足如下规定:

(1)分线箱(盒)暗设时,一般应预留墙洞。墙洞大小应按分线箱尺寸留有一定的裕量,即墙洞上、下边尺寸增加20~30mm,左、右边尺寸增加10~20mm。
(2)过路箱一般作暗配线时电缆管线的转接或接续用,箱内不应有其他管线穿过。
(3)电话出线盒宜暗设,电话出线盒应是专用出线盒或插座,不得用其他插座代用。
(4)引进建筑物的电缆如多于200对时,可设置交接箱或电缆进线箱,装设地点应使进出线方便。
(5)与高压线路接近或在雷击危险地区,明线或架空电缆从室外引入室内时,电缆交接箱或分线盒等应装设保安装置。
(6)分线箱(盒)安装高度底边距地为0.5~1m,话机出线盒为0.2~0.3m。

20.9.6 建筑物室内配线一般按以下原则确定:

(1)配线区域按楼层划分,特殊情况个别用户线可跨越二个楼层。
(2)配线区域内分线箱(盒)应位于负荷中心,容量不应大于50对。
(3)配线区域内采用直接配线为主,特殊情况部分用户可采用复接配线。

20.9.7 引至各楼层上升电缆较多时宜设置电缆竖井。如与其他管线(电力线等)合用竖井时,应各占一侧敷设。如在竖井内采用钢管敷线时,应预留1~2条备用管。

20.9.8 通信电缆在竖井内宜采用封闭型电缆桥架或封闭线槽等架设方式。通信电缆应绑扎于电缆桥架梯铁或线槽内横铁上,以减少电缆自身承受的重力。

20.9.9 室内配线电缆不宜在楼板内作横向敷设,特殊情况下需要作横向敷设时,电缆容量以不超过50对为宜。配线电缆在竖井内作纵向敷设时,以不大于100对为宜。

20.9.10 引出建筑物的用户线在2对以下、距离不超过25m时,可采用铁管埋地引至电话出线盒,如超过上述规定时,则应采用直埋电缆。但该段管路应采取一定防腐措施。



20.10 接地保护

20.10.1 地下敷设的通信电缆的金属外护层或屏蔽层应接地,其接地电阻值应满足如下规定:



20.10.2 架空电缆用的钢绞线及电缆铅皮的接地电阻值,应符合表20.10.2的规定。



20.10.3 电缆分线箱避雷器的接地电阻值,应符合表20.10.3的规定。



20.10.4 用户终端设备装设的避雷器,其接地电阻值应符合表20.10.4中规定。



20.10.5 架空电缆金属护套及其钢绞线应每隔250m左右做一次接地,空旷地区每隔1000m左右应做一次接地。在电缆分线箱处,架空电缆金属护套及其钢绞线应与电缆分线箱合用接地装置。
回复
wei-na
2010年08月02日 09:23:03
4楼
:victory: :victory: :victory:
回复
82xjj-0513317
2010年11月11日 18:10:52
5楼
分户验收那过程包括隐蔽资料什么的都要一户一份吗?(我是说的安装方面的)
回复
pmily12345
2011年01月12日 13:39:02
6楼
终于搞清楚了,谢谢
回复
pmily12345
2011年01月12日 13:41:38
7楼
总结的很好,真的是很好的贴,顶
回复
jiangdygr
2011年12月23日 09:05:25
8楼
回复
weide008
2013年07月19日 16:43:57
9楼
学习学习{:2_78:}
回复
diaoyudong58
2014年02月17日 17:28:36
10楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开