某方形钢筋混凝土短柱浇筑后发现混凝土强度不足,根据约束混凝土原理如何加固该柱?
某方形钢筋混凝土短柱浇筑后发现混凝土强度不足,根据约束混凝土原理如何加固该柱?
12楼
我碰到过柱梁接点区混凝土振捣不密实的,与楼主碰到的情况差不多,主要是先演算柱降低混凝土强度后能不能达到设计要求,如果不够的话,如楼上所说用包角钢的方法最好.
回复
13楼
谢谢各位热心解答。
回复
14楼
节点处需做特殊处理
如何处理?
回复
15楼
一个好办法:砸了重浇。
回复
16楼
我们公司遇到过这种情况。由于商品砼原因,砼浇筑后无强度/强度不足,只好砸了重浇。
回复
17楼
砸了重浇是最好的办法,加固???天哪,一根柱子也加固,哪个加固所会这么没出息,不要说理论上的事情,就是来了,加固的费用肯定比重新浇注要多地多。
回复
18楼
首先对已经浇筑的柱砼实际强度测试(如回弹等) 根据测试结构计算 若相差不大 个人认为可以不加固
若需要加固 贴钢板后包纤维布后喷50mm提高一级别的细石混凝土
回复
19楼
加固 这方面我是一点也没接触到
向大家学了了....................
回复
20楼
最简单的办法还是打了重来
回复
21楼
匝掉,重做。不过要坚持设计没有问题的大原则。
回复