某方形钢筋混凝土短柱浇筑后发现混凝土强度不足,根据约束混凝土原理如何加固该柱?

某方形钢筋混凝土短柱浇筑后发现混凝土强度不足,根据约束混凝土原理如何加固该柱?
免费打赏
zjssjz
2005年06月06日 20:23:24
2楼
增大截面面积或增加钢筋.还可以加支撑帮助柱受力.
回复
milowong
2005年06月07日 10:28:18
3楼
采取各种加固补强措施!
回复
albert2000
2005年06月07日 11:23:10
4楼
加固方法很多啊,包碳纤维布,粘钢等等
回复
kiamartin
2005年06月07日 16:11:42
5楼
发现了灌水帖子,斑竹要处理啊!
回复
davyzhang6509
2005年06月07日 16:19:59
6楼
首先,再验算一遍,核对荷载是否正确
如果确实不够,除上述方法,可以考虑植筋
回复
wfloxey
2005年06月07日 18:36:32
7楼
怎么植筋 柱子都浇好了 还怎么植进去啊
回复
yangpiaopiao
2005年06月08日 11:25:11
8楼
1、首先需检测混凝土的实际强度,能否利用原设计的安全系数。如不可以,则必须加固。
2、方案上可以采用增大截面法加固,包钢法加固,贴钢法加固,贴碳纤维法加固。加固安全效果与以上次序相同(个人看法),加固量需经计算确定。依据原混凝土强度,以原结构形式。
3、可以采用改变传力途径方法,但不好实施,效果不好。以上方法中:以增大截面法施工最难。需增大原柱截面至少每边100MM,用来浇灌浆料。根据实际建筑要求采用。以贴碳纤维方法对原建筑结构截面影响最小,(2MM左右,需抹灰),但加固效果是以约束为机理的。强烈推荐采用包角钢法。(粘角钢,湿式外包钢),效果好,可以抹在灰层内。对建筑影响不大,加固效果好。
4、加固时需加固本层柱以及相邻层的节点。节点处需做特殊处理。
5、以上是个人意见。
6、如需进一步联系,可与我联系QQ:184129298 注明情况。
回复
yangpiaopiao
2005年06月08日 11:27:04
9楼
补充一下:6楼所说植筋,我个人认为是增大截面法加固中的一个工序。
回复
sunjy1
2005年06月08日 12:23:21
10楼
不够要看差多少,差的不多的话,我认为可以不做处理!
差的多的话,用各位楼上的处理方法处理完全可以!
回复
violent007
2005年06月12日 14:47:15
11楼
外包钢
很简单
回复