混凝土柱浇好后发现强度不够怎么办?
聚宝地
聚宝地 Lv.7
2005年06月06日 19:18:55
只看楼主

某方形钢筋混凝土短柱浇筑后发现混凝土强度不足,根据约束混凝土原理如何加固该柱?

某方形钢筋混凝土短柱浇筑后发现混凝土强度不足,根据约束混凝土原理如何加固该柱?
免费打赏
li21yan21
2006年03月13日 19:05:04
22楼
大家好
关于混凝土的问题还知道的不多
因为我是个学生刚刚学到混凝土
请各位多多指教
QQ314201265
回复
zhaowei200566
2007年06月10日 18:13:59
23楼
河北建研材料技术有限公司是以河北建筑科学研究院,河北建筑工程质量检测中心强大的技术为依托,河北省内权威最高的科研机构为后盾,成立的一家主要以加固材料和混凝土外加剂等产品的研制、生产和销售的综合性科技企业,在河北省内建筑行业享有很高的盛誉,并且得到了所有使用者的一致好评。
公司自2000年开始进行对纤维类的复合材料的课题研究,并进行试生产,在河北建筑科学研究院的大力技术支持下,开发出了应用于土木、建筑领域内各种类型、多种功能的产品。2005年公司自主研发纤维布编织生产线,主要生产碳纤维布及其配套树脂等各种土木建筑用复合材料产品,是一家能够提供齐全产品、并兼有研究开发及生产的专业复合材料公司。公司产品被广泛应用于土木、建筑、高空混凝土结构、桥梁及隧道补强和加固等领域,并在国内多个省、市、自治区得到了普及,经过国家材料检测中心的鉴定,全部产品性能完全符合国家相关标准及规范。
多年来,公司始终以“质量求生存、信誉保发展”为企业理念,以一流的产品质量和一流的售后服务为宗旨。河北建研材料技术有限公司希望以优良的产品质量,满意的售后服务,在工程上与您同舟共济,同谋远大发展。

地址:河北省石家庄市槐中路244号 邮编:050021
电话/传真:0311—85808216
联系人:赵卫 13180059800(石)
13784362160(外)
网址:www.jiagu.net.cn
E-mail: zhaowei200566@163.com
回复
fyyindt
2008年10月18日 22:46:35
24楼
这个题目是课本上的吧!是中国建筑工业出版社第三版第二章的课后习题。我刚好也在查,如果就只按照课本上来说的话,这个题目是相对于混凝土立方体抗压强度试验提出的。影响因素有:
1、加载速度。加载的速度越快测得的强度越高。
2、龄期。混凝土的立方体抗压强度随着成型后混凝土的龄期逐渐增长,增长速度开始较快,后来逐渐缓慢,强度增长过程往往要延续几年,在潮湿环境中往往延续更长。
这个是我从课本上找的。。
回复
davidchw76212
2008年10月19日 09:03:53
25楼
柱子浇筑完后没有强度,可以砸了重浇;如果有了一定强度,要砸就没那么容易了。还不如加固方便些~
回复
kaikai820619
2008年10月21日 10:35:58
26楼
如果上部结构还没做的话,就直接把它凿掉,重新浇注就行了;如果上部结构已经做的话,对柱进行粘钢处理法加固就行了.
回复
erctjz
2008年10月21日 10:38:14
27楼
用包角钢比较好,加大截面上下截面变化比较大。
回复
sillybabyxe
2008年10月21日 11:39:36
28楼
综合来看还是包角钢方便些

这个可以跟加固公司联系

方案他们应该有的
不用你操心
回复

相关推荐