各位大大,最近本人做了一个4层的医院,按6度与7度分别计算,发现配筋结果竟然是一样的,领导也不信,可我算了几遍都一样,这正常么??6度与7度计算到底有什么区别啊??:(
各位大大,最近本人做了一个4层的医院,按6度与7度分别计算,发现配筋结果竟然是一样的,领导也不信,可我算了几遍都一样,这正常么??6度与7度计算到底有什么区别啊??:(
2楼
我想你的抗震等级 应该已经是3及了吧
这样的话 配筋 的确 变化不大
回复
3楼
七度与六度如果抗震等级相同 计算结果相差不大,七度区抗震等级比六度高。
[
本帖最后由 sibenrong 于 2009-10-25 11:52 编辑 ]
回复
4楼
我不贊成楼上的:handshake
回复
5楼
4层是变化不大,如果换成高层建筑变化就比较大了
回复
6楼
都不知道你用的是什么体系,怎么评价配筋变化不?
砌体结构没变化很正常;
如果混凝土结构不变化也可能,一个是结构布置的比较合理,基本上都是构造配筋,但你可以从内力上看出点区别。
另外,医院为重点抗震设防,抗震措施提高一度。
回复
7楼
构造措施不一样。你取的截面相对较大,计算时就基本没有变化。
回复
8楼
认真阅讯,楼上果然正解
回复
9楼
认真阅讯,楼上果然正解
回复