请教一些抗震问题,跪求各位赐教
xiaohuanggong
2009年08月27日 22:25:37
只看楼主

1.为什么高层建筑一定要框架先搞好,然后才开始砌砖,如果上面没搞好,下面某层也养护了21天了,就直接砌砖,这样会对抗震不利,为什么呢?2.假设梁的上筋配筋很大,这样在强震下,容易出现梁没铰接,柱却先破坏的情况,假设梁上筋确实很大,那应该怎样调整呢?比如三级框架1.2的强柱系数,就能避免这种情况哇?3.1,2级抗震,要求梁下筋不小于上筋的一半,3级要求不小于0.3,这是为什么呢?我猜是防止在强震时梁铰接了,变成下筋受力,所以下筋大点,能保证那时梁不会一下子破坏,这样想对哇?

1.为什么高层建筑一定要框架先搞好,然后才开始砌砖,如果上面没搞好,下面某层也养护了21天了,就直接砌砖,这样会对抗震不利,为什么呢?
2.假设梁的上筋配筋很大,这样在强震下,容易出现梁没铰接,柱却先破坏的情况,假设梁上筋确实很大,那应该怎样调整呢?比如三级框架1.2的强柱系数,就能避免这种情况哇?
3.1,2级抗震,要求梁下筋不小于上筋的一半,3级要求不小于0.3,这是为什么呢?我猜是防止在强震时梁铰接了,变成下筋受力,所以下筋大点,能保证那时梁不会一下子破坏,这样想对哇?

[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2009-8-28 09:28 编辑 ]
免费打赏
xiaohuanggong
2009年08月28日 09:24:43
2楼
现在单位里没带我的老师,苦啊!
回复
bestbear299
2009年08月28日 10:04:49
3楼
1,没有这个规定.只是就某一层,不能先砌墙后以砖为模板做框架.
2.对于新手, 这个问题你可暂不考虑.按计算结果配筋就是.梁负筋不要放大就行了.
3.控制比值是为什么请看条文说明,写得很清楚.
回复
xiaohuanggong
2009年08月28日 11:16:52
4楼
我也做了两年,不是新手了,呵呵
回复
huang_tb
2010年03月24日 17:41:21
5楼
1.高层建筑不一定要框架先搞好,然后才开始砌砖,如果上面没搞好,下面某层也养护了21天了,就直接砌砖,这样对抗震没有不利影响。
2.假设梁的上筋配筋很大,这样在强震下,容易出现梁没铰接,柱却先破坏的情况,假设梁上筋确实很大,规范的作法是调整柱子弯矩。
3.1,2级抗震,要求梁下筋不小于上筋的一半,3级要求不小于0.3,这是防止在强震支座钢筋拉脱。
回复