一个29层住宅楼,前室设置了竖井机械排烟,排烟风机设置在屋面.根据规范要求,可以不设置自动报警(但肯定有消火栓报警系统).那么如果这楼着火了,如何实现机械排烟的自动启动呢?本人的看法就是:消火栓报警系统将信送至消防控制中心,消防控制中心根据根据这个信号启动排烟口,联动排烟风机.但有同事认为,应该在前室设置烟感,由烟感信号直接启动排烟口,联动排烟风机.究竟哪个想法更为合理?希望有熟悉这个的兄弟姐妹帮忙解答.
一个29层住宅楼,前室设置了竖井机械排烟,排烟风机设置在屋面.根据规范要求,可以不设置自动报警(但肯定有消火栓报警系统).那么如果这楼着火了,如何实现机械排烟的自动启动呢?
本人的看法就是:消火栓报警系统将信送至消防控制中心,消防控制中心根据根据这个信号启动排烟口,联动排烟风机.
但有同事认为,应该在前室设置烟感,由烟感信号直接启动排烟口,联动排烟风机.究竟哪个想法更为合理?
希望有熟悉这个的兄弟姐妹帮忙解答.
2楼
没有烟感对系统的自动联动有影响,消火栓报警按钮属于手动操作,联动没有太大的意义。根据排烟风机的工作要求,还是应设置火灾报警系统的,,
回复
3楼
JGJ16-2008 13.1.3.1.1) 看一下规范本条规定就明白了
回复
4楼
3#这个是对的。
还有,我咨询了厂家,他们认为也可以做到。只要每个消火栓按钮有个输入地址码。可以实现利用消火栓按钮联动排烟口。
…………一个题外话:我发现消防局根本不看咱们电气这个规范。因为咨询他们时,他们是根据高规解答的。是不是我碰到的正好不知道,还是什么回事,我就不知道了。
回复
5楼
JGJ16-2008 是行业规范,与国标是有区别的
回复