目前有一个工程,框架结构,在楼梯踏步浇筑混凝土时,上部的3--4个台阶与楼梯间的框架梁(不是楼梯梁)之间未用模板隔开,请问:这样施工的危害性有多大?有补救的方法吗
目前有一个工程,框架结构,在楼梯踏步浇筑混凝土时,上部的3--4个台阶与楼梯间的框架梁(不是楼梯梁)之间未用模板隔开,请问:这样施工的危害性有多大?有补救的方法吗
2楼
就你所说的情况是没有太大的问题的,不过你最好贴个图上来看看。这样可以更好的解答你的问题。
回复
3楼
同意2楼的意见,传个图片上来看看,估计问题不大.
回复
4楼
是的,传张照片吧
回复
5楼
谢谢大家
回复
6楼
这样做法对结构安全影响不大,但在以后的使用过程中,靠近楼梯间梁的踏步位置上端可能会出现一些微小裂缝,这是由于楼梯与楼梯间梁的挠度不同引起的;楼主的这种做法在一定程度上改变了楼梯的受力模型,但在踏步上端裂缝出现后,将变回原设计受力情况。这也是造成踏步上端裂缝的另一个原因。
其实现场很多施工单位都是这么做的!!!!!!
回复
7楼
谢谢大家!
回复
8楼
就是说:楼梯上部的几个台阶侧面与楼梯间的框架梁(垂直于楼梯台阶的框架梁)浇在一起了。我觉得6楼说得很有道理,并且现场多数施工单位都是这样做的。请问目前该如何处理呢?用电动工具切割开可以吗?
回复
9楼
同意6楼意见,对结构安全没有太大影响,但接茬部位容易出现裂纹(通常情况都比较细小)。对该种情况没有太好的处理方法——只有等到裂纹基本稳定后再采取切割或灌胶措施修补以免影响观感。
回复
10楼
也可以敲掉重来,不过好象没有人这么做!
楼上各位说的很清楚了!
回复
11楼
哈哈
回复