有一多层住宅小区,生活消防全部由市政供水。生活q=32.9l/s,室外消防20l/s,室内消防15l/s。两个给水引入口,请教引入管的管径怎么确定?消防流量怎么校核?
(先声明,刚才是操作错误):上问题不简单了。不过按“生活q=32.9l/s,室外消防20l/s,室内消防15l/s。”可见该住宅小区规模不小,虽然是多层建筑(低层),但为确保消防供水的可靠性,应设消防专用水池 。
回复
14楼
先声明,刚才是操作错误):上述问题太简单了。不过按“生活q=32.9l/s,室外消防20l/s,室内消防15l/s。”可见该住宅小区规模不小,虽然是多层建筑(低层),但为确保消防供水的可靠性,应设消防专用水池 。
回复
15楼
完全同意3楼
回复
16楼
室内消防是必须建消防水池的,
回复
17楼
设计条件都不全,给水系统设计参数缺一个:给水系统的加压方式??
回复
18楼
各位一定要注意,校核管径时一定不要以生活秒流量计,应采用最大时流量。。。
回复
19楼
使用正版软件,一目了然!!!!
回复
20楼
楼主的问题我想是个常规问题:1.市政压力能满足消防水压要求时,其给水配管按生活给水流量(32.9L/S)、消防用水量(20+15L/S)进行配管,再用流速不大于2.5M/S进行消防校核。2.市政不能满足消防水压要求时,那么就要进行增压设施,消防校核时用室外用水量即可。
回复
21楼
不是吧..3楼一个引入管怎么行呀.小区哦..消防管要环状..
回复