请教住宅小区总引入管的消防流量怎么校核?
junrew
junrew Lv.4
2005年06月04日 11:20:04
只看楼主

有一多层住宅小区,生活消防全部由市政供水。生活q=32.9l/s,室外消防20l/s,室内消防15l/s。两个给水引入口,请教引入管的管径怎么确定?消防流量怎么校核?

有一多层住宅小区,生活消防全部由市政供水。生活q=32.9l/s,室外消防20l/s,室内消防15l/s。两个给水引入口,请教引入管的管径怎么确定?消防流量怎么校核?
免费打赏
yinyunlan
2007年07月11日 14:35:32
22楼
注意还有水池的补水量
回复
jgf0616
2007年07月11日 15:22:39
23楼
谢谢楼主
回复
wylok2008
2009年01月12日 21:13:48
24楼
楼主提的问题正是现在我也提过的.呵呵
只是楼上的各位校核时都未考虑:在所选的管径下,最不利点处的消火栓的压力是否满足0.1MPa?
我的问题和楼主类似,但是一高层建筑,且设了消防水池和生活水箱,市政管网能满足室外消防用水,消防水池贮存室内消防用水量.生活用水最大小时为30L/S,室内消防用水量消火栓20L/S,自动喷淋21L/S,校核小引入管时消防水量是仅用室外消防水量吗?引入管径用DN200的合适吗?

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2009-1-12 21:29 编辑 ]
回复
lantian1227
2009年01月16日 15:03:33
25楼

我想选管径我觉得跟压力没多少关系吧,不过如果市政压力不能满足最不利点处的室外消火栓的压力那当然另当别论了。
对第二个问题,我的理解为:
1.因为临时高压设了消防水池,按《水规》2003版的第3.6.2条,就不用再计算室内的消防用水量,只计算室外用水量就好了。
2.设了生活水箱,生活用水最大小时为30L/S,此为生活水箱的设计补水量(3.6.3条规定:贮水调节池的设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时生活用水量....,即可取最高日最大时生活用水量作为补水量),而第3.6.2条规定了对管道进行校核时是按3.6.1条第2款规定计算节点流量的,而3.6.1条第2款所说的流量就是最高日最大时流量。所以这跟生活设不设水箱是没有多少关系的。
不知道我理解的对不对,我对此也比较困惑,希望高人能指点迷津。
回复
lantian1227
2009年01月16日 15:32:09
26楼

第一个问题:我想在确定管径时,跟压力没多大的关系吧,不过要是市政压力不能满足最不利点处的室外消火栓的0.1MPa压力那要另当别论了。
第二个问题:1.临时高压消防系统设置了消防水池(这里是指存储室内消防水量吧),就当市政的水量能满足室外全部的用水量,按(水规)2003版第3.6.2条规定,有消防贮水的部分应扣除,所以校核小区引入管时只按室外消防用水量来计算就好了。
2.生活系统采用了水箱(此且按低位生活贮水调节池来设计),其设计补水量根据3.6.3条第2款规定设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时生活用水量.....,在此就取建筑物最高日最大时生活用水量,而第3.6.2条又规定居住小区室外给水管道,不论规模及管网形状,均应按3.6.1条第2款规定计算节点流量,可知此流量即为最高日最大时生活用水量,也就是说,生活系统设不设水池跟校核管道流量关系不大,只要拿生活最高日最大时生活用水量,再叠加区内一次火宅的最大消防流量(本工程只计室外用水量,如1所述)来对管道进行水力计算校核得出总引入管就好了。
这是个人的理解,不知道对不对,我也对此问题很困惑,希望有高手能指点迷津,谢谢
另:最大用水时平均秒流量与最高日最大时流量是同一概念还是不同的,如果不同该如何理解。
回复
lantian1227
2009年01月16日 15:33:55
27楼
好郁闷,第一次发的不见了,重写了一次后,发现第一次的原来还在,累斯人的。:Q :L
回复
lantian1227
2009年01月16日 15:40:21
28楼

“70%Qs”是根据什么得来的啊,想知道
回复
wylok2008
2009年01月17日 15:37:39
29楼
感谢lantian1227的耐心!
  “70%Qs”在水规2003版里有的,原条文记不得了,大概意思是说:当设两条引入管时,当其中一条不能供水时,另一条应能通过不小于70%的生活用水流量.
  对此,我也作过一些了解:通常设计院是直接采用Qx+Qs来选择的,流速在1.5m/s在左右来选择引入管管径.
   但若选出的管径下流速在2m/s左右,此时的1000i很大的,按市政管网通常0.2MPa,通常能满足最不利点处的室外消火栓的0.1MPa压力,或者大家核算时只考虑流速在2.5m/s以内就ok了,而对室外消水栓系统采用加压方式?
  我是武汉的,做暖通的,现在做给排水,新手,希望能与大家多交流.谢谢!
回复
lantian1227
2009年01月20日 17:03:34
30楼
“70%Qs”我找到出处了,在《水规》的3.5.1条。
“Qx+Qs”的选择要分情况而定,我觉得的这种情况只能在室外消火栓管道与生活给水管道合用的情况下,且室内消防系统是临时高压的情况,而不能是市政直供的情况,如果市政直供的室内消防系统,那他的室外消防管道就应该和生活给水管道在水表前分开,也就是生活消防单独设表。规范不允许室内消防与生活给水管道合用。不知道我的理解对不对。
回复
zhang929339991
2013年12月27日 10:40:45
31楼
设水池当然是为要保证供水安全咯,包括消防和生活水……另外如果你采用加压供水的话要给水泵个吸水的地方,一般就设水池了。
当然也并非一定要设水池,生活采用直接供水就不用水池了,采用无负压设备吸水也不用水池……至于消防是否设水池已经讨论得更多啦,不妨看看规范还有相关的贴子