请教住宅小区总引入管的消防流量怎么校核?
junrew
junrew Lv.4
2005年06月04日 11:20:04
只看楼主

有一多层住宅小区,生活消防全部由市政供水。生活q=32.9l/s,室外消防20l/s,室内消防15l/s。两个给水引入口,请教引入管的管径怎么确定?消防流量怎么校核?

有一多层住宅小区,生活消防全部由市政供水。生活q=32.9l/s,室外消防20l/s,室内消防15l/s。两个给水引入口,请教引入管的管径怎么确定?消防流量怎么校核?
免费打赏
ysxqldw
2005年06月04日 12:14:42
2楼
查看设计手册,有个大概的数值,你的情况两个DN200引入管就可以了。
还要增加绿化、洗车、浇洒道路的用水量吧。
回复
飞鱼
2005年06月04日 15:28:17
3楼
所有用水通过市政直接供应而没有水池吗?那样的话有点夸张了。。。。

用200引入管,所有流量叠加时流速2.27左右,应该还可以,没超过2.5。
平时流速只有1.04,也可以的……

有两个200引入管更足够了,当然实际上使用时经常只用一个引入口的。

你可能要校核一下水表
回复
cailiang008
2005年06月04日 19:24:08
4楼
按小区规模 和同时发生火灾次数 校核!

回复
junrew
2005年06月05日 09:45:20
5楼
3楼 ,请教为什么要设置水池?
回复
飞鱼
2005年06月06日 01:57:40
6楼
设水池当然是为要保证供水安全咯,包括消防和生活水……另外如果你采用加压供水的话要给水泵个吸水的地方,一般就设水池了。
当然也并非一定要设水池,生活采用直接供水就不用水池了,采用无负压设备吸水也不用水池……至于消防是否设水池已经讨论得更多啦,不妨看看规范还有相关的贴子
回复
bb13579
2005年06月21日 15:54:08
7楼
按生活给水流量Qs计算(以经济流速确定管径),在按消防流量Qx加70%的生活流量Qs(既Qx+70%Qs)进行校核管内流速不大于2.5m/s.应该就可以了。
回复
胡朝华
2005年06月21日 16:50:02
8楼
按所有用水量(生活用水、室内消防用水、室外消防用水)之和校核单个进水管。
回复
胡朝华
2005年06月21日 16:54:45
9楼
用钢管吗?通过70L/s的流量要DN250,流速1.4m/s,如DN200流速2.27/s。
回复
buguiyu
2005年06月21日 17:31:42
10楼
分为两种情况,常高压状态按全部流量计算。临时高压多层建筑规范没有要求室内消火栓设泵加压。消防车从室外栓抽水通过水泵结合器给室内栓加压,只算室外栓和生活及绿化等水量(当然这要当地消防部门同意不设室内消火栓水泵)。计算过程中,环路要断开一路,按支路计算。复合按断开另一路。注意,多层建筑立足于外救。
回复
zhy2966161
2005年06月21日 21:32:20
11楼
自己看书,这末简单的问题.
回复

相关推荐