本人在做某小区电气初设,高压10KV电源1回路引入小区,甲方要求不设配电所、变电所,用室外变压器,该小区共10栋6层住宅,每户用电负荷为5KW,我想知道高压电源如何分配?2台变压器够吗?急...在线等,QQ:417766837
本人在做某小区电气初设,高压10KV电源1回路引入小区,甲方要求不设配电所、变电所,用室外变压器,该小区共10栋6层住宅,每户用电负荷为5KW,我想知道高压电源如何分配?2台变压器够吗?急...在线等,QQ:417766837
2楼
小区配电问题是有很多人问。这个小区,户数应该已经确定了吧,确定了的话,负荷
也可以预算出来了。
回复
3楼
一台400KVA的箱变应该就可以了。
回复
4楼
问题没有交待清楚,没法回答!
回复
5楼
业主想用杆上变压器,我现在不知道怎么做了,10KV引入后到变压器,接着怎么办呀?
回复
6楼
还得设计低压柜
回复
7楼
楼主是问高压进第一个变压器后怎么到下一个吧?
呵呵,设个高压电缆分接箱就可以了,一进一出一配,就用电缆分接头,不设保护开关。省钱!!!
回复
8楼
用箱变全部可以解决
回复
9楼
用杆上变台要收容量限制的,你的容量是多少?多少户?准备设一台变压器还是多台?
高压到杆上变压器,然后进杆上配电箱,出线到负荷点。
回复
10楼
Kx应小于0.2取,杆变最大315,箱变最大可1250,估计两台杆变不够,推荐室外箱变,这是目前来看的发展趋势。
回复
11楼
楼上各位的发言都很有见地呀!
值得学习!
回复