亲历工程之《基础工程---深基坑》(上海)更新中...
shaojianhui007
2009年08月20日 15:45:04
来自于工地图片
只看楼主

上海杨浦区,质量目标“白玉兰”。现上传部分工程现场图片,以飨读者。工程的难点:1、地下室结构的防水是本工程的第一个难点;a、基坑深度大,基坑开挖深度主要为4.0~6.3M,东侧游泳池部位深度8.5~8.9Mb、本工程结构复杂,施工缝较多,防水施工难度大。C、本工程为一级防水施工,要求高。2、地下室结构的标高、轴线的控制是本工程的第二个难点;a、本工程±0.000M,相当于绝对标高吴淞高程+6.600M。地下室结构标高复杂,主要有-5.80、-7.50、-7.65、-7.80、-10.40、-10.80、-8.00、-7.70、-9.35,标高较多。

上海杨浦区,质量目标“白玉兰”。现上传部分工程现场图片,以飨读者。
工程的难点:
1、地下室结构的防水是本工程的第一个难点;
a、基坑深度大,基坑开挖深度主要为4.0~6.3M,东侧游泳池部位深度8.5~8.9M
b、本工程结构复杂,施工缝较多,防水施工难度大。
C、本工程为一级防水施工,要求高。
2、地下室结构的标高、轴线的控制是本工程的第二个难点;
a、本工程±0.000M,相当于绝对标高吴淞高程+6.600M。地下室结构标高复杂,主要有-5.80、-7.50、-7.65、-7.80、-10.40、-10.80、-8.00、-7.70、-9.35,标高较多。

[ 本帖最后由 shaojianhui007 于 2009-8-31 10:38 编辑 ]

001.jpg


7.jpg


66.jpg


02.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


11.jpg


21.jpg


5.jpg


04.jpg


03.jpg


13.jpg


8.jpg


14.jpg


9.jpg


CIMG5842.JPG


CIMG5743.JPG


CIMG5880.JPG

免费打赏
shaojianhui007
2009年08月20日 15:47:45
2楼
为什么图片不能显示?????请帮忙解决
回复
shaojianhui007
2009年08月20日 16:06:58
3楼
OK了。还真是麻烦呢。。早知道一个一个传。那样安全一些,,,
大家多指教~~
回复
day_watch
2009年08月25日 17:57:07
4楼
不错,不过算不上深基坑吧?
回复
ninebricks
2009年08月25日 18:33:35
5楼
小基坑罢了,我们做的这个基坑挖深22m,最大跨度为58m,还不算什么呢
回复
mazhaohui7999
2009年08月25日 23:27:48
6楼
:) :) :) :victory: :victory: :time: :time:
回复
jianyingc30
2009年08月26日 08:41:22
7楼
个人觉得有的地方支护有点浪费了,例如“3.Jpg”坑上面积还很宽,放破过去开挖掉,基础完后回填。 桩和基础质量做的都很好,质量控制很到位。感谢楼主分享。
回复
shaojianhui007
2009年08月26日 10:35:53
8楼
兄台高手,我这个和你那个相比较是小了点,但是也是正儿八经的要专家评审的。审核好几次的。当然,也很希望你能把你的那个打的深基坑,图片和相关技术资料上传给大家分享。学习学习,:)
回复
shaojianhui007
2009年08月26日 10:38:54
9楼
兄台说的很有道理,但是有些时候,我们只能按图施工。而且我们也是考虑周边环境和地下管线、土质情况等各方面因素的。

感谢你的建议。:handshake
回复
killer877
2009年08月26日 10:44:01
10楼
不错,做的比我的那个项目外观要好看多,上海的基坑似乎都要审的吧,我看过逆施工4层地下室的,那个真是经典的,就是2号线和轻轨在中山公园那交接处那个高层的,当时参观过
回复
shaojianhui007
2009年08月26日 13:06:08
11楼
在上海,深基坑都是要专家评审的。好几次的。因为上海的地质条件比较特殊。地下水位下降。很多居民饮用水都是来自黄浦江的。净化以后使用。地下水是不允许随便抽的,下沉地面。
你见过的四层地下室,那是很有难度的。基坑沉降和侧移。对周边管线的压力很大。上海很多都是老区,管线错综复杂,很容易被破坏的。基坑围护很重要。都是要有很严格的专项方案。审批合格通过方可施工