1、基础筏板后浇带留置 1.材料:钢板止水带、钢板网、木模板、钢筋。 2.工具:电焊机、铁皮剪子、电锯。 3.工序:焊接附加钢筋→安装止水钢板 → 裁剪、 安装钢板网 → 安装、加固模板。 4.工艺方法:根据筏板厚度、止水带位置,沿止水钢板长度方向中心点焊Φ12附加钢筋,间距300~500mm。 将附加钢筋与筏板上下层钢筋连接以固定止水钢板,止水钢板槽口应朝向迎水面。根据止水钢板位置及筏板厚度裁剪钢板网,在止水钢板的上下部位安装钢板网,钢板网位于附加钢筋内侧并与筏板钢筋绑扎。
1、基础筏板后浇带留置
1.材料:钢板止水带、钢板网、木模板、钢筋。
在钢板网的外侧支设模板,模板上口根据钢筋间距锯出槽口,控制好钢筋保护层厚度及钢筋间距,支撑加固方木间距不大于500mm。
5.控制要点:止水钢板、钢板网的安装,模板支撑。
6.质量要求:后浇带宽度允许偏差±10mm。止水钢板固定顺直。
7.做法详图:
图筏板后浇带留置施工示意图
8.实例图
图筏板后浇带留置实例图
2、地下室外墙新型止水螺杆
5.控制要点:加固、浇筑、清孔、填塞、防水。
6.质量要求:螺栓孔端头填塞密实,防水处理到位。
7.做法详图:
螺栓孔封堵剖面示意图
新型螺杆实物图
螺栓孔封堵实例图
8.实例图
4、剪力墙后浇带预制盖板封堵
板表面采用防水砂浆抹压密实平整。
防水附加层施工完大面积进行防水层施工。
防水满足要求后进行基坑周边回填土施工。
5.控制要点:预制盖板厚度、宽度、防水。
6.质量要求:预制盖板安装牢固,防水可靠。
7.做法详图:
8.实例图
5、超大面积混凝土基础底板跳仓法施工
求,控制温度差在250C以内。
5.控制要点:分仓分层、挑打、浇筑时间。
6.质量要求:混凝土振捣密实,无裂缝现象
7.做法详图:
8.实例图
基础筏板跳仓施工实例图