排烟口数量的确定
xuanxuan1979
2005年06月03日 14:00:11
来自于通风排烟
只看楼主

大家能不能说说,你们对于排烟口的数量该根据什么来确定的,似乎多点少点关系不是很大。我是觉得一个三层的建筑,每层2400平方,这么每层就是五个防烟分区,我是不是可以每层把五个防烟分区用风管连接起来,再通过竖向井道连接后,直接在屋顶仅设置一个60000风量的排烟风机即可??那我每个分区500平方的话,差不多是25*20米,那我每个分区内不是设置一两个排烟口即可了?

2005年06月03日 14:01:46
2楼
上海的
回复
giadr
2005年06月03日 22:49:31
3楼
我们这有这样的做法,不知道上海的情况
回复
hhbox
2005年06月04日 09:59:02
4楼
这样是可以的,防烟分区要用防烟分隔设施分隔,排烟口数量每个防烟分区满足30米的规范要求就可以了,太多在控制上会增加复杂程度!如果能设两个竖向的是否更好些,一个风管长度可以短些,另外如果和商场排风系统结合考虑风量也比较接近,供您参考吧!
回复
xuanxuan1979
2005年06月05日 14:40:22
5楼
谢谢,30米对于25*20=500的每个防烟分区基本都能满足的,只是火灾时候是怎么才能开启风口的,或者是开启哪个风口呢?是不是火灾的时候,该防烟分区内的排烟口打开,待蔓延到另外的分区时再依次打开排烟口?那么如果我每个分区仅设置一个1*1的风口的时候,刚开始仅打开一个防烟分区的时候该排烟口速度就会大于10米的风速了,你们觉得风口速度校核是按500*120还是500*60的排烟风量来确定?
回复