泵的出口是否必须加压力表
xueyeah
xueyeah Lv.3
2009年08月19日 11:02:50
来自于采暖供热
只看楼主

前两天看到一份泵的图,其前后均没有压力表。本人以前看到的实际工程和类似图纸中在泵的前后都会有压力表,所以有点迷惑:1.是否在所有泵的前后都应该有压力表?2.泵前后加的压力表,起什么作用?

前两天看到一份泵的图,其前后均没有压力表。本人以前看到的实际工程和类似图纸中在泵的前后都会有压力表,所以有点迷惑:
1.是否在所有泵的前后都应该有压力表?
2.泵前后加的压力表,起什么作用?
免费打赏
wei-h-jun
2009年09月04日 20:27:26
32楼
加,泵出水口一定要加。
回复
u21
2009年09月05日 14:19:45
33楼
要加 可以实时的观测设备的 工作状态 是否正常
回复
wybhome2004
2009年09月07日 15:46:44
34楼
按规范执行,必须加,没商量
回复
liujiucheng
2009年09月08日 18:56:57
35楼
做工程的,这个是常识,我也见过好多没有装的,不知是忘记加了,还是节省成本?
回复
appllep2009
2009年09月09日 10:09:18
36楼
支持17楼意见:victory:
回复
shimintf95108
2009年09月09日 11:33:39
37楼
知道要加压力表,原因还真是不清楚。
这下清楚了
回复
零极限零极限
2009年09月09日 15:53:04
38楼
以前不知道加压力表有什么作用现在总算明白了,多谢了~~
回复

相关推荐