泵的出口是否必须加压力表
xueyeah
xueyeah Lv.3
2009年08月19日 11:02:50
来自于采暖供热
只看楼主

前两天看到一份泵的图,其前后均没有压力表。本人以前看到的实际工程和类似图纸中在泵的前后都会有压力表,所以有点迷惑:1.是否在所有泵的前后都应该有压力表?2.泵前后加的压力表,起什么作用?

前两天看到一份泵的图,其前后均没有压力表。本人以前看到的实际工程和类似图纸中在泵的前后都会有压力表,所以有点迷惑:
1.是否在所有泵的前后都应该有压力表?
2.泵前后加的压力表,起什么作用?
免费打赏
dingniuniu
2009年08月25日 16:35:22
12楼
得 加 的
回复
lly20078
2009年08月25日 16:35:32
13楼
必须的,同意楼上意见
回复
dingniuniu
2009年08月25日 16:35:33
14楼
得 加 的
回复
caiyegui
2009年08月26日 12:38:42
15楼
还是按照规范来,有它的道理的
回复
maxinguang
2009年08月27日 12:22:24
16楼
必须要有压力表的,否则你怎么能够知道水泵的工作状态。也有小工程不加的,问题也不大的。图纸上还是要画的。
回复
song74948
2009年08月29日 06:46:42
17楼
答:泵的前后都应加压力表,主要是通过看前后压力变化,观察水泵是否正常工作,是否在高效点工作。
山东供热网
回复
changjia618
2009年08月30日 13:32:42
18楼
按规范要求还是要加的
回复
jiayouba001
2009年08月30日 14:33:35
19楼
好好学习 天天向上 好好学习 天天向上 好好学习 天天向上 好好学习 天天向上
回复
yanlufeng
2009年08月31日 09:28:29
20楼
无论是设计还是施工一定要按照标准和规范作!
泵的出口必须加压力表。
回复
crazy_123456
2009年08月31日 10:25:11
21楼
无论是设计还是施工一定要按照标准和规范作!
回复

相关推荐