一客房4.1m开间,设下垂型喷头,两侧考虑吊顶,喷头设于吊顶内,请问:吊顶的高度有没有要求?根据规范,下垂型喷头溅水盘距顶板75~150mm,是不是吊顶高度只能是75~150mm?
一客房4.1m开间,设下垂型喷头,两侧考虑吊顶,喷头设于吊顶内,请问:吊顶的高度有没有要求?
根据规范,下垂型喷头溅水盘距顶板75~150mm,是不是吊顶高度只能是75~150mm?
2楼
两侧考虑吊顶是指两侧距墙200~300mm处吊顶,中间不吊顶
回复
3楼
1,下垂型喷头溅水盘距顶板75~150mm,这条的意思是喷头距喷头上面那快板,你装了吊顶的就按吊顶的算,喷头离吊顶75~150mm
2,客房的吊顶高度一般2.5米以上,低于2.5米让你很压抑
3,热是往上走的,喷头装在高处,你两侧有没吊顶就无所谓了,还有注意喷头保护范围
回复
4楼
问题是,喷头装在两侧吊顶处,并不是最高处,发生火灾时热往上走,吊顶处的喷头能否感应?
回复
5楼
你吊顶离楼板的距离是多少?
回复
6楼
我想控制在150~200mm内
回复
7楼
现在我也遇到这样的问题,学习中,不断学习中,不断学习中
回复
8楼
用侧喷吧,下喷的话你肯定不能装在吊顶内的。下喷距墙距离不小于500大于两侧距墙200~300mm处的吊顶,所以下喷的话只能装在无吊顶处了,这样就难看了,所以建议改侧喷吧。
回复
9楼
感谢
我决定用侧喷了
回复
10楼
要根据吊顶距屋顶的距离吧
回复
11楼
我决定吧 吊顶看作是楼板继续保持75-150mm距离灯具300mm距离边墙300mm
回复