10KV变配电室的一个问题
cssc602design
2009年08月17日 23:41:26
只看楼主

本人在做一个10KV变配电室,高压用KYN28柜共6台,一进二出,带两台变压器,请问我的KYN28型高压柜完全不用电缆沟可以吗?请专家明示,谢谢!

本人在做一个10KV变配电室,高压用KYN28柜共6台,一进二出,带两台变压器,请问我的KYN28型高压柜完全不用电缆沟可以吗?请专家明示,谢谢!
lingxuct
2009年08月26日 22:01:18
12楼
楼上是鹦鹕?会说自己想的吗?
回复
lxg031801
2009年08月31日 15:47:48
13楼
可以的,只需要做1000mm高的升高台,还有600-800mm搞的操作平台
回复
chenggang123456
2009年09月01日 15:43:46
14楼
可以不用,,用桥架吗
回复
ljzeng808
2009年09月01日 16:49:20
15楼
就这几面柜子还是用电缆沟比较简单,用电缆夹层有点儿浪费了!
回复
chjs001
2009年09月01日 19:56:57
16楼
基本上是用电缆沟的啊
回复
kql1123
2009年09月03日 13:59:16
17楼
还是电缆沟方便啊,电缆小室和夹层反而麻烦啊
回复
www.wangd.com
2009年09月03日 17:31:40
18楼
我有两袋米,可以不雇用三轮车拉回家吗?
可以,你可以用汽车拉回去!
楼主不是这意思吧
回复
oppomp32008
2009年09月07日 00:43:18
19楼
还是电缆沟方便啊,电缆小室和夹层反而麻烦啊
回复