10KV变配电室的一个问题
cssc602design
2009年08月17日 23:41:26
只看楼主

本人在做一个10KV变配电室,高压用KYN28柜共6台,一进二出,带两台变压器,请问我的KYN28型高压柜完全不用电缆沟可以吗?请专家明示,谢谢!

本人在做一个10KV变配电室,高压用KYN28柜共6台,一进二出,带两台变压器,请问我的KYN28型高压柜完全不用电缆沟可以吗?请专家明示,谢谢!
tank-----no.1
2009年08月17日 23:49:11
2楼
可以,但你需要用电缆室,一、二次电缆从电缆室到开关柜,这样施工方便,也更规范。
所有的电缆沟与电缆室相通,完成配电。
回复
cssc602design
2009年08月18日 00:03:08
3楼
非常感谢,我本来还有点担心的,因为我找了无数的变配电室图纸,他们都是用电缆沟走线,画得好复杂。
回复
tank-----no.1
2009年08月18日 00:15:52
4楼

现在的电气土建图还没有跟上来,我们这KYN柜都是设计为电缆室,根据开关柜厂家提供基础图,布置好一、二次电缆洞口及基础承载就行了。
回复
electricity
2009年08月18日 00:42:29
5楼
请问你的电缆室就是电缆夹层? 应该没有必要啊, 只有这么几台柜子. 用电缆沟或者抬高地板都行.
回复
cssc602design
2009年08月18日 00:46:09
6楼
刚刚查了一下样本,电缆室室柜子里面后侧的一个小室。不是电缆夹层,用电缆沟或太高地板那就给土建添了很多麻烦。
回复
lingxuct
2009年08月18日 05:50:02
7楼
“给土建添了很多麻烦”?
KYN28柜本身就是用电缆下进下出的,你为什么要“完全不用”电缆沟?
回复
njele
2009年08月18日 10:12:39
8楼
在一层用电缆沟 在二层以上用电缆夹层
回复
tank-----no.1
2009年08月18日 22:39:12
9楼
为什么理解为电缆夹层呢?

不能理解为地下室吗
回复
lingxuct
2009年08月19日 07:25:50
10楼
可以不设夹层,而是楼板下的槽盒?!
对下一层来说,是房顶有槽盒。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-19 07:27 编辑 ]
回复
fuqiang580930
2009年08月26日 09:15:52
11楼
上进上出1650mm,设计上的术语就是加后背包。由此标准型号。