关于地下停车场划分成一个个独立小车库的防排烟问题!急!
mini0323
mini0323 Lv.5
2009年08月16日 10:33:45
来自于通风排烟
只看楼主

本人现在有一个6800多平米的地下停车场,需做排风和防排烟系统,但是里面不是停车位而是划分成一个个独立的小车库,每个车位都是独立的,不知道这样的排风排烟系统应该怎样处理?排风排烟量还是按防火分区的建筑面积来计算吗?做排烟口的时候,需不需要每个小车库都设排风(烟)口?这样设出来会很多。还是只用考虑给车道公共空间做排风(烟)口就行了?第一次接触这样的工程的还不知道如何处理,请各位有经验的同行指点迷津!

本人现在有一个6800多平米的地下停车场,需做排风和防排烟系统,但是里面不是停车位而是划分成一个个独立的小车库,每个车位都是独立的,不知道这样的排风排烟系统应该怎样处理?排风排烟量还是按防火分区的建筑面积来计算吗?做排烟口的时候,需不需要每个小车库都设排风(烟)口?这样设出来会很多。还是只用考虑给车道公共空间做排风(烟)口就行了?第一次接触这样的工程的还不知道如何处理,请各位有经验的同行指点迷津!
vk3001h
2009年08月25日 12:30:59
2楼
如果所谓“独立小车库”只是用隔墙隔开,并没有用门将每个车库隔成独立的六面体结构,可以只在走道设排烟。否则就要每个库均设排烟口了。
回复
mini0323
2009年08月25日 22:34:32
3楼
这个每个独立的小车库都用卷帘门隔开了,这样是每个小房间都要设排烟口?这样排烟口好多呀!
回复
vk3001h
2009年08月28日 16:13:40
4楼

这就是建筑专业缺心眼了。如果不能说服建筑取消卷帘门,只能都加排烟口了。
回复
mini0323
2009年09月04日 13:03:00
5楼
能不能只在车道上方走管道,设排烟口,不单独进到小车库里去排风和排烟了?
回复
yaoguocai2009
2009年09月04日 22:46:36
6楼
个人理解,排烟/风主要设置在走道上,小间面积大于50的伸个排烟口进去即可。排烟量的算法地下面积超2000的按6次算,面积远小于2000的可按60*总地下面积算。
回复

相关推荐

APP内打开