这样的设计会发生水泵过载而烧毁电机吗?
slandic
slandic Lv.4
2009年08月13日 23:03:28
来自于中央空调
只看楼主

一个高层写字楼及商场项目,一次泵定流量,二次泵变流量系统,共5台冷水机组并联使用,如果冷水机组冷冻水及冷却水系统的进水口不设置动态流量平衡阀(定流量阀) ,假如末端负荷较低,一次泵只有一台泵在运行,以及一台冷水机组.因为冷水机组没有设置定流量阀,会不会导致系统流量过大,水泵过载而烧毁电机的情况发生? 好像有的项目曾经发生过 请大家讨论一下

一个高层写字楼及商场项目,一次泵定流量,二次泵变流量系统,共5台冷水机组并联使用,如果冷水机组冷冻水及冷却水系统的进水口不设置动态流量平衡阀(定流量阀) ,假如末端负荷较低,一次泵只有一台泵在运行,以及一台冷水机组.因为冷水机组没有设置定流量阀,会不会导致系统流量过大,水泵过载而烧毁电机的情况发生? 好像有的项目曾经发生过
请大家讨论一下
免费打赏
rxac0516
2009年08月14日 13:58:04
2楼
五台冷水机组(太多了吧)
如果是冷冻水泵采用集管并联的情况,设计的冷水机组的进出水管上设有电动阀吧,与水泵联动的,只开一台泵的话只有对应机组的电动阀打开,这样就会保证机组和水泵的流量;如果没有电动阀,麻烦手动关一下吧
如果是一机对一泵的设置,就不会有以上问题了
回复
slandic
2009年08月14日 20:14:38
3楼
每台冷水机组出口进口都有电动开关蝶阀,这个项目很大的,总共17万平米
回复