关于变压器低压侧出线开关的疑问
eastfox7619
2009年08月13日 15:23:39
来自于变压器
只看楼主

我单位新建一配电室,干式变压器(SCB9,10/0.4KV)低压侧出线开关是常熟开关厂CW1,设计院出的图是如图二,但成套厂实际做出来是图一。我感觉成套厂偷工减料,节省了铜排,但成套厂说现在的智能断路器上进、下进都可以。想征求一下各位前辈的意见。谢谢!

我单位新建一配电室,干式变压器(SCB9,10/0.4KV)低压侧出线开关是常熟开关厂CW1,设计院出的图是如图二,但成套厂实际做出来是图一。我感觉成套厂偷工减料,节省了铜排,但成套厂说现在的智能断路器上进、下进都可以。
想征求一下各位前辈的意见。谢谢!

未命名.JPG