关于变压器低压侧出线开关的疑问
eastfox7619
2009年08月13日 15:23:39
来自于变压器
只看楼主

我单位新建一配电室,干式变压器(SCB9,10/0.4KV)低压侧出线开关是常熟开关厂CW1,设计院出的图是如图二,但成套厂实际做出来是图一。我感觉成套厂偷工减料,节省了铜排,但成套厂说现在的智能断路器上进、下进都可以。想征求一下各位前辈的意见。谢谢!

我单位新建一配电室,干式变压器(SCB9,10/0.4KV)低压侧出线开关是常熟开关厂CW1,设计院出的图是如图二,但成套厂实际做出来是图一。我感觉成套厂偷工减料,节省了铜排,但成套厂说现在的智能断路器上进、下进都可以。
想征求一下各位前辈的意见。谢谢!

未命名.JPG

免费打赏
hopezoo
2009年08月13日 15:42:36
2楼
这个关系不大吧,上进线下进线都可以的。关键是看你变压器出线是电缆还是铜牌。电缆下进线,铜牌一般做桥上进线。
回复
seraphao
2009年08月13日 16:02:59
3楼
几点建议,仅供参考:
1、你给的系统图没有文字标识,说明不了问题。
2、变压器低压出线通常有上出(母线槽)、侧出(铜排)、电缆出线这几种,前两种在国内用的最多。不过前两种对主开关来说都是上进线,没明白楼主说的偷工减料是在哪里。

[ 本帖最后由 seraphao 于 2009-8-13 16:05 编辑 ]
回复
eastfox7619
2009年08月13日 16:41:35
4楼
谢谢楼上的建议。
1、CAD图纸有,但公司电脑不准截屏,我只好自己简单画了一下,不好意思。
2、低压出线是铜排侧出。如图一所画,对主开关来说就是下进线。
3、“偷工减料”,我也仔细想了一下,好像想通了,的确没有,呵呵~
回复
tank-----no.1
2009年08月13日 19:25:53
5楼
这样做对断路器的分断有一定的影响,特别是分断短路电流。具体影响多大,从目前的资料来看,都不是十分明显。
回复
bahnje
2009年08月13日 19:50:32
6楼
智能断路器,没问题.
回复
qq2193215
2009年08月13日 19:56:45
7楼
;P 难道是我这那老电气师画的?他也是用施奈德的变压器,常熟开关厂的智能开关~~~楼主是哪个设计院设计的?
回复
空格
2009年08月14日 09:57:02
8楼
可以的,现在的智能断路器,上进线,下进线都是可以的
以前老的断路器只能上进线,下进线的是有一个降容系数的
回复
混在电气
2009年08月14日 10:07:59
9楼
开关上下进都可以的,如果变压器是铜排出线的话感觉不出来偷工减料啊?
回复
鸭江绿水
2009年08月14日 21:07:16
10楼
规范怎么要求,我们习惯上进线,改由下进线,一旦忘了,检修时。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
电气书生
2016年12月26日 10:29:24
11楼
学习了,断路器满足要求,相关线路满足电气距离就可以的
回复