近日去现场检查钢筋,用游标卡尺量测箍筋直径后发现原设计Φ8的箍筋实际直径为7.3左右,请问现行的规范、规程等对钢筋的直径允许偏差是如何规定的?请具体说出规范、规程的出处。
近日去现场检查钢筋,用游标卡尺量测箍筋直径后发现原设计Φ8的箍筋实际直径为7.3左右,请问现行的规范、规程等对钢筋的直径允许偏差是如何规定的?
请具体说出规范、规程的出处。
天天画不累
2009年08月12日 17:06:40
2楼
见规范 GB1499.1-2008 直径8的光圆钢筋 偏差正负0.3mm,不圆度小于0.4mm
回复
qf-xy
2009年08月13日 00:13:24
3楼
那是盘圆的原材料规范,个人认为不适用于加工好的成品箍筋。
回复
qf-xy
2009年08月13日 00:16:20
4楼
原因很简单,盘圆冷拉后直径肯定会有所变细(验收规范也没禁止冷拉),只是多少的问题
回复
qf-xy
2009年08月13日 00:23:05
5楼
砼结构验收规范中对一级钢冷拉延伸率不大于4%,我算得冷拉后的最小允许直径为7.84,各位网友是否有不同意见。