住宅楼,一层柱子的纵向受力钢筋,按照03G-101, P36 规定,柱子的下净高/3区域属于非搭接区。但是现在下段柱子插筋从承台伸出来长度不够,工人做出来,是搭接在非搭接区内。有什么经济有效的解决办法吗?急求,谢谢各位大侠了。
住宅楼,一层柱子的纵向受力钢筋,按照03G-101, P36 规定,柱子的下净高/3区域属于非搭接区。
但是现在下段柱子插筋从承台伸出来长度不够,工人做出来,是搭接在非搭接区内。有什么经济有效的解决办法吗?
急求,谢谢各位大侠了。
2楼
不够长的几根钢筋做成一级机械连接头。一级机械连接接头可以进入非连接区。
[
本帖最后由 jianyingc30 于 2009-8-12 11:11 编辑 ]
回复
3楼
这个符合规范规定吗?
回复
4楼
在箍筋加密区(也就是纵筋非连接区)、甚至节点核心区,采用一级机械连接接头接长钢筋是允许的,但要注意根据结构的重要性系数确定接头的百分率。
最好选用直罗纹一级接头,但从楼主叙述的来看是不可能用直罗纹了,只能用冷挤压连接了。
回复
5楼
见图集06G901-1 第五条 不知道是不是你说的情况,当不能避开时 可以采用满足等强度要求的高质量机械连接接头
回复
6楼
接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍
筋加密区当无法避开时接头应采用A级 且接头百分率不应超
过50%。
见JGJ107-96 4.0.3.3
回复
7楼
接着4楼朋友说一点, 机械接头尽量都选择直螺纹的, 锥形螺纹接头很快会被淘汰。
回复
8楼
楼主是做什么的呢!!!!!!!!
回复
9楼
气压焊算不算等强对焊接头,能不能在非连接区接头呢
回复
10楼
各位师兄好!楼主提出的柱钢筋已伸出承台,承台应已浇筑混凝土,做直螺纹好像做不了啦怎么做机械连接?有师兄提出使用冷挤压连接,问冷挤压连接允许在非搭接区域使用么?而且也是不方便做的哦!再余外绑扎一段钢筋的方法可行不?
回复
11楼
规定是死的,人是活得,监理也是可以瞒过的。难道你还能砸了重做么?
回复