急!急!30KW的潜水泵能星三角启动吗?
hanxiao126
hanxiao126 Lv.2
2009年08月11日 11:22:43
只看楼主

30KW的潜水泵能星三角启动吗?有没有人用过定做的潜水泵,引出6根线,用星三角启动?很急啊!希望大家帮忙!

30KW的潜水泵能星三角启动吗?有没有人用过定做的潜水泵,引出6根线,用星三角启动?很急啊!希望大家帮忙!
免费打赏
成套毛毛
2009年08月22日 16:25:57
12楼
可以
回复
hywx
2009年08月25日 05:26:26
13楼
一般功率大于7.5KW的电动机,都要求降压启动,至于你说的是否可以Y--△降压启动,这要看水泵是否具有Y--△这个功能,你说水泵引出6根线,那我肯定你这个水泵是可以使用Y--△降压启动的
回复
sdhst09
2009年08月25日 11:14:47
14楼
是一样粗细吗 如果是三根粗的 三根细的 就不是星三角 可以考虑自藕减压启动 因为其它三根细的有可能是过热进水保护线 看看随机资料和问问泵生产厂家。
回复
hanxiao126
2009年08月28日 10:31:29
15楼
你用的是潜水泵吗?确认一下啊
回复
hanxiao126
2009年08月28日 10:41:13
16楼
谢谢大家的支持!
这方面的知识,这段时间也搜集了不少,总结出来与大家共同分享:潜水泵15kw以下的可以直接启动,15-22kw的勉强可以直接启动,但大于22kw的必须降压启动,常用的降压方式有自耦降压、软起降压,如果不计成本的话也可变频,呵呵。至于这个星三角,有的说引6根线不好引线,一是密封麻烦,二是对电机不好(这点我也不很理解)。众说不一,又由于是10台30kw潜水泵一起启动,为了保险起见,我选了软启动柜降压!
至于潜水泵到底能不能实现星三角,会有什么弊端,等等,这些问题我会继续关注,希望大家出谋划策,共同学习!
回复
hanxiao126
2009年08月28日 10:45:20
17楼
线会是一样细的,有的厂家说可以定做,但有的说做出来以后运行也会出问题,不知道到底可以听哪家的?
回复
lww512266205
2009年08月29日 11:59:05
18楼
一般深井泵引出线都是3根所以无法星角启动!接线也麻烦!6个头泡在水中会增加漏点。
回复

相关推荐