静压预应力管桩检测为三类桩,压桩过程无异常,终压力正常,承载力如何使用?
tgq312zw
tgq312zw Lv.2
2009年08月09日 17:54:18
只看楼主

静压预应力管桩检测为三类桩,压桩过程中无异常,终压力也正常,有必要静载检测吗?承载力如何使用?

静压预应力管桩检测为三类桩,压桩过程中无异常,终压力也正常,有必要静载检测吗?承载力如何使用?
mayunjun
2009年08月10日 08:39:38
2楼
假如你所描述的打桩施工没有问题的话,出现三类桩的原因应该是桩身质量出现了缺陷(比如桩身裂缝),应该根据小应变检测结果判断桩身质量缺陷位置,考虑一定的误差,可以在缺陷位置上、下各500mm范围内,将管桩人工清芯后,附加构造钢筋,并将孔芯灌实。
回复
tanwehui2001
2010年02月08日 17:24:17
3楼
检测4.7米管桩满足承载力要求为3600KN沉降1CM,2.9桩为3200KN沉降4CM,设计承载为1800KN,以此推算4米短桩承载力够不够
回复
ndxjy
2010年02月11日 17:25:43
4楼
管桩的承载力是否能达到设计要求跟施工经验很有关,尤其是复压回弹控制情况。
没有施工经验的话应该做静载实验进行检测。
如果满足设计要求再作2楼的处理。
回复
ourhongyu
2010年02月12日 11:32:53
5楼
灌装没做过,大家继续讨论,深入一些,多学习学习
以后可能会遇到呢,
回复
thy1970
2010年02月15日 09:35:26
6楼
目前管桩的检测没有较好的方法,小应变对横向裂纹较敏感,对竖向裂纹基本测不出来,对于III类桩,保险的办法是补桩
回复
logeintkgeng
2016年11月30日 17:26:51
7楼
不错的资料,谢谢分享啊
回复

相关推荐

APP内打开