2009年08月09日 17:30:03
只看楼主

水泵房500KUA变压器,我们的避雷器在高压侧,防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。前几天因为打雷操作台上的电流表有两个被烧,一个接触器线包被烧,三个流量计被烧,多个灯头铜片被烧,请求解释原因,并帮助提供解决方法,谢谢!

2010年06月04日 14:48:43
42楼
到底能不能共用接地?
回复
wg276784071
2010年06月04日 15:10:43
43楼
学习了````学习了
回复
xiaoniren113
2010年06月08日 21:02:03
44楼
继续努力
回复
co1478918473268
2016年11月17日 13:39:49
45楼
guihuacun 发表于 2009-8-9 18:07 请问楼主:贵公司的低压侧有无低压避雷器?我所在的电器机械安装公司,在总开关柜的总断路器上端装第一组 …这么可怕,所以说防雷工作很重要啊,一定要做好防雷工作啊(深圳社保电子技术)
回复
showin3690
2016年11月18日 20:44:59
46楼
yy1970 发表于 2009-8-10 12:09 有几个观点需要同各位分享:一、楼主的接法虽然三点扭接于一点不算太规范,即使通过常见做法接地端子板再 …各方面都按要求施工应该也还是会出现这种奇怪的情况,电气的费解
回复
风平浪静02
2016年11月18日 21:32:18
47楼
高压测避雷器没有动作,低压侧电气设备遭雷击,这种现象也经常发生。主要是雷电流感应在低压系统上了,与高压系统没有关系。与三体一点更没有必然的联系了。高压测,低压侧安装避雷器只能减少雷击事故,还没有完全杜绝雷击的可能。事实上人们对雷电的了解还是不够的。更不能说“系统接地”可以防雷击了。根本不存在这样的理论基础。
回复
呦呦默默
2016年11月21日 13:24:32
48楼
接地电阻够不够。
回复
showin3690
2016年11月24日 09:13:18
49楼
zouhuijie 发表于 2009-8-10 09:56 雷电对地放电,大电流流过的大地附近的电缆就会感应过电压,如果电缆没有屏蔽层,或者屏蔽层接地不好,就会 …捆扎的?屏蔽没接地么?
回复
木叶秋声
2016年11月24日 09:55:00
50楼
谢谢楼主!
回复
smartspring
2016年11月24日 10:14:19
51楼
风平浪静02 发表于 2016-11-18 21:32 高压测避雷器没有动作,低压侧电气设备遭雷击,这种现象也经常发生。主要是雷电流感应在低压系统上了,与高 …新手进来学习一下。在下没有理解您上面提到的低压侧电气设备遭受雷击,为什么不是低压侧遭受直接雷击,而是雷电感应? 楼上有专家提到 三条接地线可以共用一个接地装置,但三条接地线在同一接地装置连接点应相距远一点。在下没有理解的是接地装置横向长度很长吗? 如不是的话,如何保证三条接地线相距远一点的? 提前谢谢您的回复。