水泵房500KUA变压器,我们的避雷器在高压侧,防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。前几天因为打雷操作台上的电流表有两个被烧,一个接触器线包被烧,三个流量计被烧,多个灯头铜片被烧,请求解释原因,并帮助提供解决方法,谢谢!
应该是变压器高压侧避雷器故障
回复
33楼
光是高压侧有保护是不够的。。
回复
34楼
该顶的好铁,大家都能学到东东有用的!
回复
35楼
1.低压配电系统未设置防雷保护设备(应含N线);
2.变压器的接地电阻和配电室的接地电阻不合格;
3.等电位措施要认真检查
回复
36楼
除非在保证接地电阻足够小的情况下 才能共用
回复
37楼
学习
回复
38楼
好贴!!!
回复
39楼
把防雷接地引下线单独通到地下的接地装置上,离其他接地线不小于5米!!!
回复
40楼
变压器没烧说明起到防护作用了,低压也应有防护,当然有避雷器也不能保证万无一失,但没有是万万不可的。
回复
41楼
变压器没烧说明起到防护作用了,低压也应有防护,当然有避雷器也不能保证万无一失,但没有是万万不可的。