水泵房500KUA变压器,我们的避雷器在高压侧,防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。前几天因为打雷操作台上的电流表有两个被烧,一个接触器线包被烧,三个流量计被烧,多个灯头铜片被烧,请求解释原因,并帮助提供解决方法,谢谢!
louzhu抛出问题就不管了吗?我们都关心呢
回复
23楼
精神可佳
回复
24楼
今天打了雷,变电站跳闸2小时
回复
25楼
问题还是没有解决,重新考虑怎么去做好避雷措施吧!,前面都说了许多了。
回复
26楼
1.低压主母线设置电涌保护器。
2.避雷器和电涌保护器质量要合格,安装规范,定期试验。
3.避雷器接地,工作接地,保护接地采用共用接地极。
4.设置总等电位联结。
仅供参考
回复
27楼
怀疑你的接地电阻没有达到要求啊。
回复
28楼
估计加浪涌保护也是上一个坏一个。。
回复
29楼
就因为都接到一个接地点上!任何一段受雷击后都可能感应到其他两端!
回复
30楼
防雷是装置对策不是万能的呀!
回复
31楼
二次设备的等电位连接是不是没做到位?
回复