避雷器有用吗?太可怕了
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2009年08月09日 17:30:03
只看楼主

水泵房500KUA变压器,我们的避雷器在高压侧,防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。前几天因为打雷操作台上的电流表有两个被烧,一个接触器线包被烧,三个流量计被烧,多个灯头铜片被烧,请求解释原因,并帮助提供解决方法,谢谢!

2016年11月24日 20:43:32
52楼
smartspring 发表于 2016-11-24 10:14 新手进来学习一下。在下没有理解您上面提到的低压侧电气设备遭受雷击,为什么不是低压侧遭受直接雷击,而 …低压系统直接遭受雷击没有那么好说话。普通避雷器是经不住直接雷击的。三位一体与雷击没有直接的关系,不过避雷器释放雷电时,三位体可能提高地线对地电位。所以最好避雷接地体与系统接地体分开设置。
回复
smartspring
2016年11月25日 09:41:20
53楼
风平浪静02 发表于 2016-11-24 20:43 低压系统直接遭受雷击没有那么好说话。普通避雷器是经不住直接雷击的。三位一体与雷击没有直接的关系 …谢谢您的多次回复。在下基础弱还是没有理解自己的疑问即在下没有理解您上面提到的低压侧电气设备遭受雷击,为什么不是低压侧遭受直接雷击,而是雷电感应? 楼上有专家提到 三条接地线可以共用一个接地装置,但三条接地线在同一接地装置连接点应相距远一点。在下没有理解的是接地装置横向长度很长吗? 如不是的话,如何保证三条接地线相距远一点的? 提前谢谢您的回复。
回复
武侯君临
2016年11月30日 16:52:04
54楼
零九年八月的帖子,居然到现在一六年十一月了还有回帖。
回复
lmoony8
2016年12月01日 08:41:49
55楼
谢谢楼主分享!
回复

相关推荐