10KV手车式断路器做1分钟工频耐压试验时,三相连在一起加电压打到42KV时40秒左右绝缘筒对地放电,单相分别加42KV电压做又没事。请问各位高手是什么原因?泄露电流的设定是7.5豪安。
10KV手车式断路器做1分钟工频耐压试验时,三相连在一起加电压打到42KV时40秒左右绝缘筒对地放电,单相分别加42KV电压做又没事。请问各位高手是什么原因?泄露电流的设定是7.5豪安。
12楼
单相泄露电流小于7.5毫安,试验可安全通过,三相并联实验时,泄露电流等于三相泄露电流的和,可能大于7.5毫安,就跳闸了。
回复
13楼
恩,找到薄弱点,当然就要要求断路器厂家,想办法要解决它了.
使用肯定没什么大问题,实际验收电压很低的.但你肯定心里不塌实把.哈
----------------------------------------------------------------------
专业生产各种断路器和成套设备.
VS1,VHP,ZN12,ZN28到5000-50kA等级.
12kV,24kV,40.5kV----中置,落地,侧装式断路器(固封极柱和普通灌装真空灭弧室)
各种非标断路器和PT,隔离,接地,计量手车!
各种非标和正标成套柜体和整柜!
特别说明:我公司不仅已为多家用户提供24kV设备,
还已为一些成套厂家提供试验断路器和试验柜(为他们生产设备,并帮助他们通过西高所型式试验)
回复
14楼
三相拿什么短接的?如果拿铜丝的话可能距离近了
回复
15楼
单相泄露电流小于7.5毫安,试验可安全通过,三相并联实验时,泄露电流等于三相泄露电流的和,可能大于7.5毫安,就跳闸了
这个说法很合理啊
回复
16楼
单相泄露电流小于7.5毫安,试验可安全通过,三相并联实验时,泄露电流等于三相泄露电流的和,可能大于7.5毫安,就跳闸了。
我也赞同!!
回复
17楼
12楼兄弟说的我也已经想到了,问题是泄露电流设定值有没有标准可参考,单项试验的设定泄漏电流值是否为三相的三份之一呢?
这种情况断路器厂家说他们的产品没有问题,大家讨论一下这样的产品是否合格?
回复
18楼
12楼兄弟,说法是对的,但是跳闸是针对试验设备的.
LZ的问题在于,单相试验正常,三相一起打有放电现象,不知LZ的试验方法怎样,可以二相一起打试试试看,找出绝缘薄弱点.
回复
19楼
新设备交接试验10KV断路器是需要做42KV工频交流耐压试验。
三相一起做时发现放电现象(放电新设备交接试验10KV断路器是需要做42KV工频交流耐压试验。
三相一起做时发现放电现象(放电处被发现后擦干净了),再做单相就不放电了。处被发现后擦干净了),再做单相就不放电了。
回复
20楼
三相一起打是放电呢还是试验台(箱)跳闸?这个必须说清楚
回复
21楼
人家说清楚了,三相打的时候,绝缘筒对地放电,估计就想爬电距离不够的情况。
但我不清楚原因。
还有楼上还有说跳闸不跳闸的,麻烦看清楚问题哦
回复