急!做电气试验高手过来
huangxb
huangxb Lv.2
2009年08月08日 22:39:20
只看楼主

10KV手车式断路器做1分钟工频耐压试验时,三相连在一起加电压打到42KV时40秒左右绝缘筒对地放电,单相分别加42KV电压做又没事。请问各位高手是什么原因?泄露电流的设定是7.5豪安。

10KV手车式断路器做1分钟工频耐压试验时,三相连在一起加电压打到42KV时40秒左右绝缘筒对地放电,单相分别加42KV电压做又没事。请问各位高手是什么原因?泄露电流的设定是7.5豪安。
免费打赏
xz320
2009年08月16日 22:52:33
22楼
我们做的时候一般分三次:整体对地,相间,断口。不知楼主你们是怎样做的
回复
huangxb
2009年08月17日 00:08:34
23楼
因为这种开关的断口和对地耐压都是42KV,所以我们一般是开关合闸状态下做整体对地,然后开关分闸状态下做对地和断口。
现在发现一种情况:开关合闸状态下做整体对地42KV能通过,开关在分闸状态下就打不过。大家讨论一下是什么原因!
回复
wangyong.1976
2009年08月17日 11:07:07
24楼

你再做一次三相,没准也不放电了。
回复
iamlichaoyang
2009年08月18日 17:13:50
25楼
你三相一起打的时候,在高压侧测量一下电压究竟有多大。
回复
huangxb
2009年08月18日 22:57:46
26楼
后来是用电压互感器和数字表校验,施加的电压按数字表显示来控制,最高不会超过42.1KV,应该是非常准确的。
回复
hongnc
2009年09月02日 16:16:29
27楼
泄漏电流跳大一点点。到个1MA差不多了。可以过。
回复
wangwenfeng987
2009年09月04日 15:27:16
28楼
个人认为还是分闸状态下,电容量发生了变化引起泄漏电流增大
回复
dandan0412
2009年09月04日 16:03:22
29楼

你搞清楚再说楼上,人家问的问题是有目的的,你没明白人家的意思,
回复
hydropower168
2009年09月08日 09:38:33
30楼
单相泄露电流小于7.5毫安,试验可安全通过,三相并联实验时,泄露电流等于三相泄露电流的和,可能大于7.5毫安,就跳闸了。
回复
tank-----no.1
2009年09月08日 20:10:42
31楼

你这种情况属于正常,真空断路器出厂或长期闲置,对其实验会出现这种情况。需要进行一下老练。然后就可以了。这是真空断路器的一个特点。
回复

相关推荐

APP内打开