10KV手车式断路器做1分钟工频耐压试验时,三相连在一起加电压打到42KV时40秒左右绝缘筒对地放电,单相分别加42KV电压做又没事。请问各位高手是什么原因?泄露电流的设定是7.5豪安。
10KV手车式断路器做1分钟工频耐压试验时,三相连在一起加电压打到42KV时40秒左右绝缘筒对地放电,单相分别加42KV电压做又没事。请问各位高手是什么原因?泄露电流的设定是7.5豪安。
2楼
现场做42kV,有必要那么高吗?
在3相一起做,应该就没事了。可能还是哪里没擦干净。
回复
3楼
出厂试验不是做42KV吗?
回复
4楼
这个实验不分出厂和现场的
楼主做的是什么断路器,是落地手车还是中置手车,在做对地还是做断口,
回复
5楼
我个人认为出厂试验做过了,现场没必要做那么高。打坏了,可不好办。
回复
6楼
新设备交接试验10KV断路器是需要做42KV工频交流耐压试验。
三相一起做时发现放电现象(放电处被发现后擦干净了),再做单相就不放电了。
回复
7楼
HVX-12 1250A/31.5手车式断路器,做42KV的对地。三相一起做时也认真擦干净了,有几台都有这种现象。
回复
8楼
这是标准规定要做的出厂试验项目之一
回复
9楼
奇怪 没遇到过
我们都是连柜子 一起打的
回复
10楼
朋友如有条件,可换一个功率大一些的工频耐压试验台试试看,已经就没问题了
不过,你的断路器肯定是有绝缘薄弱的地方,在爬电的地方,分别加上绝缘的防护(隔板,等),找出绝缘薄弱点!
----------------------------------------------------------------------
专业生产各种断路器和成套设备.
VS1,VHP,ZN12,ZN28到5000-50kA等级.
12kV,24kV,40.5kV----中置,落地,侧装式断路器(固封极柱和普通灌装真空灭弧室)
各种非标断路器和PT,隔离,接地,计量手车!
各种非标和正标成套柜体和整柜!
特别说明:我公司不仅已为多家用户提供24kV设备,
还已为一些成套厂家提供试验断路器和试验柜(为他们生产设备,并帮助他们通过西高所型式试验)
具体可咨询:13661879995![\b}
回复
11楼
这种断路器绝缘薄弱点很容易找到,加上防护板就没事,但不能解决问题呀!它勉强能通过试验,使用有没有问题?
回复