发电机出口断路器无法合闸,怎么办?
lixuemin
lixuemin Lv.3
2009年08月08日 09:13:07
来自于断路器
只看楼主

某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)

2009年08月14日 08:01:24
12楼

万总出马,谁与争锋:lol 补充一点,可以选择隔离开关作为执行元件,比如施耐德的MT系列,ABB的E系列,保护选择一台低压微机保护装置,设置一个启动曲线,躲过启动时的励磁涌流;也可以选择施耐德或者ABB品牌自带启动曲线的断路器躲过启动时的励磁涌流,不知到说的对不对,请勿拍砖
回复
lixuemin
2009年08月14日 09:08:24
13楼
经进一步了解,脱扣电流及时间调整后还是跳闸。而且脱扣延时的几秒钟内发电机负荷较大,出现声音异常、发动机烟管黑烟很浓的状况。
不知在这样的情况下,采用负荷开关或设置一个启动曲线,虽可达到启动的目的,对发电机会不会造成损害呢?还有就是老万说的断路器寿命问题?
期待大家的好办法。
回复
xupeng137
2009年08月14日 14:23:31
14楼
我感觉这个系统设置的有问题,应该增加一台发电机总出口柜,先发起一台发电机,合闸本发电机的出口断路器,然后依次发起另2台发电机,待满足同步条件后将另2台发电机的出口断路器合闸,这时再将总出口断路器合闸,这样就将升压变压器的励磁电流分散到3台发电机了,假如不用3台发电机的话,等励磁电流衰减后再停掉2台
回复
xupeng137
2009年08月14日 14:27:34
15楼
再有每个发电机出口最好配一个空心电抗器,用电抗器的反电势抵消变压器励磁涌流
回复
lixuemin
2009年08月14日 16:58:57
16楼
增加一台总出口断路器可以解决合闸的问题吗?
曾考虑过这样的方案,但没有十分把握,所以不便实施。
如果配电抗器应该怎样选择?
回复
lingyan16
2009年08月14日 23:51:40
17楼
应该在变压器10KV侧设一断路器,待发电机发电正常后再将10KV侧断路器合闸

[ 本帖最后由 lingyan16 于 2009-8-14 23:55 编辑 ]
回复
lingyan16
2009年08月15日 00:00:38
18楼
三台发电机并联很有可能会发生环流,两台并联都很经常会环流,更别提三台并了,如果没法采用一台大的发电机,只有采用三台升压变压器,在10KV侧并
回复
dz5688
2009年08月15日 11:08:26
19楼
门外汉路过瞧瞧,:lol
学习啦
回复
zjmhp
2009年08月15日 19:38:31
20楼
同意9楼说的.你并网应该是在低压侧吧
回复
wysh
2009年08月16日 00:35:07
21楼

我们也没有这样做过,理论上来说,先让三台发电机并车,然后再由一台出口断路器来合闸,那么励磁电流由三台发电机共同分担,如果行之有效的话对发电机是有益的。