某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)
首先,你要查看是否保护动作了,如果这没有问题在看下条
查看本断路器自身控制回路有无问题,如果这没有问题在看下条
查看断路器机构是否有问题
这三点可以解决你的问题,要按照顺序来排除
回复
3楼
楼主说的是并机时开关跳闸哦。
回复
4楼
楼主装了并机用的“同期装置”没有?
无同期装置,如何并列运行?
回复
5楼
现在的情况是:第一台发电机启动出口断路器就无法合闸,还没有并第二台、第三台发电机。
回复
6楼
还真不好分析问题啊``,不过你可以按一楼的思路去检查下```
回复
7楼
“第一台发电机启动出口断路器就无法合闸”?
外线路上有电吗?
没电的线路也合不上闸?
回复
8楼
外电路有电,是合闸后就跳闸了。
回复
9楼
还是同期装置???
回复
10楼
查了一些资料,大容量变压器空载启动励磁涌流,导致断路器合闸后立即跳闸无法正常运行。
消除大容量变压器励磁涌流都有什么有效的方法呢?有这方面经验的望赐教!
回复
11楼
励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8~10倍,我们可以据此粗略的计算一下发电机出口断路器合闸瞬间流经断路器的电流,再来看看断路器的短延时、瞬时的整定电流和延时时间。
变压器一次侧额定电流4500A,如果按照八倍计算则有36000A的电流,看看整定是否能躲过这个启动电流。
呵呵,如果抛开能否合闸的问题,这个电流本身对于断路器具备破坏性,严重影响断路器的机械寿命的。
回复