底框结构,底部必须设剪力墙吗?
hhhgggllll
hhhgggllll Lv.10
2009年08月06日 17:16:03
只看楼主

底框结构,底部必须设剪力墙吗?底部做成純框架、墙体填充不行吗?正在做一个底框工程,共六层,一二层为商店,以上四层为住宅。各位高手指点指点!谢谢。。。谢谢!

底框结构,底部必须设剪力墙吗?底部做成純框架、墙体填充不行吗?正在做一个底框工程,共六层,一二层为商店,以上四层为住宅。各位高手指点指点!谢谢。。。谢谢!
免费打赏
苏克
2009年08月18日 08:46:03
22楼
不一定吧,看规范,砌体抗震墙应该也是可以的,
回复
wang_yan_qing
2009年08月18日 14:44:33
23楼
底部最好加点墙,就是和建筑讨价还价,这样做能做到最优——造价上最优。
回复
sunjinjia
2009年08月18日 16:27:27
24楼
要看上下刚度比过得了不。如果过不过,就得加墙。
回复
新新新来的
2009年08月18日 22:47:13
25楼
五层以上要用剪力墙,四层及四层以下允许用砌体抗震墙!
回复
michelle_2430251
2009年08月19日 09:31:25
26楼
学知识啦~~~~:lol
回复
chenxinbaby2003
2009年08月19日 12:14:09
27楼
你所设计房屋位置是在非抗震区,还是在抗震区。如果是在抗震区,按照规范你设计的这栋建筑必须设置双向混凝土剪力墙。
回复
zhangcw0528
2009年08月20日 13:35:53
28楼
14# 大 中 小 发表于 2009-8-11 10:10 只看该作者
回复 12# 的帖子
结构建模时把一二层的墙体去掉、输入相应的墙体荷载,一二层就变成了纯框架结构。再输入相应的参数即可。
这种做法是错的,墙体要去掉、输入相应的墙体荷载,这是对的,但底二框的一二层都得设置剪力墙,抗规的有规定的哈。搞结构可要多看规范哦。
回复
hc_liu
2009年08月20日 19:56:44
29楼
执行规范条文是一方面,概念设计是我们必须遵守的。//转换结构一定要强化底部,弱化上部结构//
就算是6度设防地区,也很难保证不发生大地震。
所以底框结构能不做就不做,非做不可的话,如果是我设计我一定会加上剪力墙。顺便说一下:一定要竖向开缝的剪力墙,剪力墙以弯曲变形为主。上部最好做成大开间砌体结构。
回复
立青木木
2009年08月21日 16:08:51
30楼
如果可以,建议做成框架结构,
底框结构抗震性不好,而且造价不一定省啊。
回复
zhangwq8200
2009年08月21日 17:36:31
31楼
加支撑也可以
问题是看上下的刚度比
控制刚度比 保证不出现刚度突变 
至于怎样实现刚度 是有很多办法啊
只不过墙来得明显 快点
要是下面1500一个柱子
也不是不可以不加墙啊(呵呵,极端)
回复

相关推荐

APP内打开