底框结构,底部必须设剪力墙吗?底部做成純框架、墙体填充不行吗?正在做一个底框工程,共六层,一二层为商店,以上四层为住宅。各位高手指点指点!谢谢。。。谢谢!
底框结构,底部必须设剪力墙吗?底部做成純框架、墙体填充不行吗?正在做一个底框工程,共六层,一二层为商店,以上四层为住宅。各位高手指点指点!谢谢。。。谢谢!
12楼
啊!你做抗震验算怎么算过的?我前不久也做了个底框-砌体的结构,基本上和你做的一样。 不过,我做的底部是2层的办公楼,楼上四层是住宅。 我下面的剪力墙设置了很多才算过的啊! 你要看模型吗? 当然我是初学者,大学刚毕业。做的很一般!
回复
13楼
参见GB50011-2001(2008版)7.1.8
回复
14楼
结构建模时把一二层的墙体去掉、输入相应的墙体荷载,一二层就变成了纯框架结构。再输入相应的参数即可。
回复
15楼
加剪力墙主要是提高底框的刚度,底框结构上刚下柔,抗震墙设置要满足《抗规》7.1.8条,注意上下刚度比要满足规范要求,
回复
16楼
我现在的一个活,我加大柱子的大小,就满足了刚度比在1-2.5之间了 ,没有加剪力墙,这样可以不》》
回复
17楼
我们设计者往往只知道按几度区设计,认为6度就可以不考虑抗震了。这个事错误的想法。 汶川原来是几度,现在又是几度? 不要等来了地震后再去考虑。 所以我们不管是几度区,都要考虑抗震,最主要的是构造上去加强。实践证明,整体性好的刚度均匀的结构,其抗震性能也是好的。
对于底框结构,本人历来反对,因为其抗震性能不好,造价也不一定就能省。 做底框结构要做到刚度均匀,刚度比能满足规范要求。 如果建筑能允许多布置墙体,用砖砌体也可以。否则只能用混凝土墙体了。
回复
18楼
分析的很精辟,总结的很全面!本人受益匪浅,谢谢!:call:
回复
19楼
低烈度地区不知道什么要求,高烈度地区至少要保证50%墙体落地
回复
20楼
学习了,:lol :time:
回复
21楼
:) 底部框架的剪力墙是肯定要加的 只不过是砌体的和混凝土的区别
回复