高层的火灾应急照明要在末端切换吗?
wjx888
wjx888 Lv.2
2005年05月31日 22:12:09
只看楼主

高层的火灾应急照明要在末端切换吗?

高层的火灾应急照明要在末端切换吗?
城市边缘
2005年05月31日 22:12:51
2楼
可以不用末端切换,因为有些工程末端配电箱多,很难实现末端切换,可在某个合适的地方做切换,高规对此有明确的说明。
回复
zgsxhao
2005年05月31日 22:45:14
3楼
应在末端切换,规范中都有明确的说明
回复
xupeng137
2005年06月01日 08:19:09
4楼

我是成套公司的,我们见过的设计院设计的都是在楼层箱里切换
回复
ak2000ghost
2005年06月01日 08:28:14
5楼
可以不用末端切换,,,
回复
hbsjzsjy
2005年06月01日 23:00:15
6楼

明确说明在何处?高规只是明确火灾应急照明很难做到末端切换,因而强调消防用电设备应在末端切换(可参见条文说明)
回复
tanglwy
2005年11月11日 18:12:43
7楼
应该在抹端切换啊!防火规范上面明确了的啊
回复

相关推荐