我们现场是三级配电二级保护,从业主配电室引出电源,现场一出现接地跳闸,可是我们的一级箱不跳,而直接跳业主配电室内总闸,每次都要去找业主来送电
我们现场是三级配电二级保护,从业主配电室引出电源,现场一出现接地跳闸,可是我们的一级箱不跳,而直接跳业主配电室内总闸,每次都要去找业主来送电
2楼
你们那级开关设置和开关选型上有问提
回复
3楼
把你的开关型号,使用设备说出来啊!要不怎么告诉你你的问题在那里啊?
回复
4楼
是业主的总闸啊,可能是业主总闸比较小吧,业主的用电量加上你使用设备的用电量可能超过业主总的配电量。
回复
5楼
二级开关配合问题,估计现场断路器选得太大。你要把开关型号等说出来。
回复
6楼
还需要注意动作时间的配合,
另外,故障点如果在线路上呢?那就该上级断路器跳啊
回复
7楼
正定电流过大,
回复