桩基础施工方案 1)施工顺序A、打桩施工程序为: 定坐标→开轴线→定桩位→复线→桩机就位→焊接桩尖→吊桩→桩头对正→桩身垂直度调正→打桩→接桩→再打桩→打至设计要求→锯桩(露出地面部分)。B、为了尽快掌握特定地质条件下的打桩规律,本工程按设计要求先选择适宜桩位试桩,按地质资料提供的预定桩长加1~2米作试打的配桩长度,根据试桩结果进行大面积施工。
桩基础施工方案
A 、打桩施工程序为: 定坐标 → 开轴线 → 定桩位 → 复线 → 桩机就位 → 焊接桩尖 → 吊桩 → 桩头对正 → 桩身垂直度调正 → 打桩 → 接桩 → 再打桩 → 打至设计要求 → 锯桩 ( 露出地面部分 ) 。
B 、为了尽快掌握特定地质条件下的打桩规律,本工程按设计要求先选择适宜桩位试桩,按地质资料提供的预定桩长加 1 ~ 2 米作试打的配桩长度,根据试桩结果进行大面积施工。
四、施工质量保证措施
一 ) 保证预制桩质量
二 ) 把好预制桩进货关,定购预制桩时要货比三家,到生产厂家现场生产工艺流程是否符合设计要求,配筋是否符合要求,以及质检部门对该桩的质量评价。
三 ) 把好现场验收检测关,进入现场的预制桩必须由现场技术员验收,必须有出厂合格证明书,同时须经检测部门检验合格才能投入使用。
法兰与桩中心线的倾斜 2
五 ) 保证单桩承载力
1. 打桩过程中,如遇下列情况必须暂停打桩,及时会同有关部门解决:
a 、 桩的贯入度突变;
b 、 桩身突然倾斜、跑位;
c 、 桩头砼剥落;桩身出现裂缝;
d 、 地面明显隆起,邻桩上浮或位移过大;
e 、 与邻桩长度相差悬殊而又打不下去。
2. 根据图纸要求,本工程选用 D35 锤施工,以保证桩尖进入强风化岩层,保证桩的承载力。
六 ) 保证接桩质量
1. 选用合适的焊条,要有出厂合格证 , 质量不合格的焊条坚决不用;
2. 接桩前必须对连接部位清除油污、杂质,三人按 120° 进行焊接,焊缝要饱满,接头部位如有空隙必须用铁片填实焊牢;
3. 焊接后需自然冷却后,再进行下一步施工。严禁用水冷却。
七 ) 控制桩的平面偏差
1. 打桩质量标准如下表:
序号 项 目 名 称 允许偏差
1 单桩承台中的桩位 80mm
2 2-4 桩承台中的桩位 100mm
3 5-7 桩承台中桩位 周边桩 100mm
中间桩 150mm
4 桩垂直度 0.5℅
5 上下接桩错位 ≤2mm
2. 布好桩位点:施工技术员用经纬仪根据市测绘大队提供的本工程建筑坐标为依据,把各纵横向主轴线测出定位。然后用接通线的办法分轴线放桩位点,误差小于 10mm, 桩位点用长约 200mm 的 Ф8mm 钢筋定位,经有关人员复核无误后方可进入打桩施工。
3. 施工过程中要对准桩位:对点前,以桩位点为中心,在地面上画两条平行于轴线的十字线,以便观察打桩过程桩的偏位情况,对点误差应小于 20mm ,如打桩时遇地不障碍物等特殊原因,应通知甲方代表及时处理,并做好记录。
4. 打桩过程中,对已打完的桩应及时观察其平面偏差及偏差值的变化,看是否因为挤土效应存在整体移动的情况,应根据实际情况及时采取措施。
八 ) 控制桩的垂直度
1. 规范要求垂直度小于 0.5℅
2. 桩管就位后 , 沿 X 、 Y 轴两方向架铅锤观察、监控桩的垂直度。桩尖入土时须调直桩身 , 保正桩身垂直贯入。
九 ) 控制桩顶标高
根据设计图纸桩顶标高要求,做好配桩、送桩、锯桩工作。
十 ) 施工技术资料
严格按珠海市质量监督检测站的要求,及时收集整理桩基础施工技术资料,尽量做到一步到位。
五、施工安全技术措施
1 、 入施工现场,必须戴好安全帽,做好个人安全防护;
2 、 两米以上高空作业,无可靠安全措施时必须系安全带;
3 、 高空作业所用的工具物品必须妥善放好,防止滑落,不得往下乱扔物品。
4 、 严禁酒后上岗及无关人员操作机械设备;
5 、 对钢丝绳、尖头、卡环等设备要经常检查,及时排除不安全隐患;
6 、 吊装区域非操作人员严禁入内 , 吊装机械必须完好,钯杆下方不准站人;
7 、 吊桩的钢丝绳、索具必须牢固可靠 , 钢丝绳距桩瑞不得小于 2m ;
8 、 氧气瓶乙炔瓶要竖立放置并要相互间距 2m 以上,严禁平放并排使用,远离易燃易爆物;
9 、 注意用电安全,经常检查电线电缆 , 破皮老化必须及时更换。配电箱须设置漏电开关,除主机电缆外,其余电线电缆必须架空;
10 、 严格遵守安全操作规程,严禁冒险作业;
11 、 严格遵守各项规定、法规,听从领导人员指挥。
六、安全文明施工
1 、本工程的安全文明施工由项目经理负责组织管理,实行责任制;
2 、上岗前进必须对工人进行:
a. 劳动纪律教育;
b. 进场安全教育;
c. 工种安全操作规程教育。
3 、施工用电线路必须由持证专职电工拉接;
4 、施工机械必须由持证人员对号进行操作。机械须经试运转正常后方可投入使用,不得带病运转,发现隐患必须及时排除;
5 、宿舍、厨房必须做好防火安全工作,配置消防器具,烟头、火种不得随地乱扔乱丢;
6 、进入施工现场必须佩戴工作卡,外来人员未经许可一律不得内进;
7 、现场材料必须有计划分类堆放,不得乱摆乱放;
8 、施工现场的垃圾,必须有组织收集堆放清理;
9 、必须保持宿舍、厨房、卫生间的清洁卫生,设专人负责