现小弟有一个工程要做,以前一直没有做过中央空调的项目,这次有一个工程要做面积约4500平方现在装潢设计公司不肯留维修口,说用回风口当作维修口,请问可不可取,机型全部是风管机我想问一下,这对以后的维修影响很大吗?谢谢了
现小弟有一个工程要做,以前一直没有做过中央空调的项目,这次有一个工程要做面积约4500平方
现在装潢设计公司不肯留维修口,说用回风口当作维修口,请问可不可取,机型全部是风管机
我想问一下,这对以后的维修影响很大吗?
谢谢了
2楼
影响应该不小 盘管回风口才多大啊 胳膊伸进去眼睛就看不见里面了 维修肯定麻烦
回复
3楼
那还得看你的回风有没有回风箱了,有回风箱的话,那就是大大的麻烦的,将来维修时还有软接要拆掉!太麻烦。
回复
4楼
一楼全部是多联机用125的标准型风管机
二楼三楼全是单元机也就是一带一的120和71的薄型风管机
谢谢大家了,
请大家多赐教一些
回复
5楼
有回风箱的话还真是个大难题
回复
6楼
大家一起多多交流,共同进步:handshake
回复
7楼
一楼全部是多联机用125的标准型风管机
二楼三楼全是单元机也就是一带一的120和71的薄型风管机
谢谢大家了,
请大家多赐教一些:time:
回复
8楼
不可取,以后维护影响很大,强烈建议另设检修口,尺寸不小于300mm*300mm.
有一个疑问,搂主说的是一拖多的风管机,本人感觉是氟机,那样就不需要开检修口了~~~
回复
9楼
为什么氟机就不要开维修口呢?请指教
回复
10楼
哥们,用回风口作为检修口当然可以,但是要取消回风箱,回风口与吊棚内部相通(注意一点:吊棚内卫生要清洁),回风口尺寸可以是不小于400X400为好,要便于维修操作。
回复
11楼
回风口还独立设置,维修方便