现小弟有一个工程要做,以前一直没有做过中央空调的项目,这次有一个工程要做面积约4500平方现在装潢设计公司不肯留维修口,说用回风口当作维修口,请问可不可取,机型全部是风管机我想问一下,这对以后的维修影响很大吗?谢谢了
现小弟有一个工程要做,以前一直没有做过中央空调的项目,这次有一个工程要做面积约4500平方
现在装潢设计公司不肯留维修口,说用回风口当作维修口,请问可不可取,机型全部是风管机
我想问一下,这对以后的维修影响很大吗?
谢谢了
12楼
假如是普通的水系统,可以用门绞式回风口替代检修口
回复
13楼
1.从名称上就不一样
2.功能不一样
3.位置和尺寸不一样
4.结构不一样
还有什么不一样呢?
嗯!不一样就是不一样!!
回复
14楼
对于氟系统设备用回风口兼做检修口要满足几个条件:
1、回风不设置回风箱及回风软连接。
2、室内机宽度(从出风口至后屁股的距离)较小
下面来具体说明一下:
一般氟系统室内机,需要检修的部位有:回风风机,冷媒及冷凝水管,室内机电脑板。
大部分厂家生产的室内机都是冷媒管,冷凝水管及室内机电脑板设置在室内机前部,靠近出风口位置;回风风机一般采用轴流风机设置在回风口位置。
所以利用回风风口作为检修口时。不能将回风口设置于室内机回风位置的正下方,而是要向冷媒管所在位置偏300mm左右。偏离的距离以可利用此空间够到冷媒管为准。以便利用回风口同时检修回风风机及冷媒管路。
回复
15楼
根据楼主介绍的情况,还是需要留回风口的,不然以后维修比较麻烦。
回复
16楼
可以不设检修口,将回风口做长出来一块30cm这样既满足回风又可间作检修。有这样做的
回复
17楼
检修口主要是维修电器盒部分,和你有没有风管没关系,风机坏了还是要从后面回风口拆的所以回风口要够宽其码风机要能拿得出来
回复