电压互感器烧毁问题
leizhijun1984
2009年08月03日 01:07:48
来自于变压器
只看楼主

我们局属一座35kV变电站,报单相接地故障,最后确定为母线单相接地。到现场查看后,发现为B相电压互感器故障。该电压互感器已经喷油,中性点消谐电阻器烧黑。后经检修人员测试,B相电压互感器击穿,母线避雷器正常。母线避雷器做试验时,高压跌落式熔断器拉开,避雷器未拆下,说明高压跌落式熔断器绝缘正常。 更换三台电压互感器及中性点消谐电阻器,将母线电压互感器投入运行,投运不到一分钟,发现中性点消谐电阻器冒烟。外观检查正常,并无遗留物品导致压变接地。刚投运瞬间三相电压分别为A:9.** B:1.** C:8.** 零序电压升高数值忘了,小数点后数值记不清了,基本上是单相接地的现象。

各位大侠帮忙分析下,是什么情况导致母线再次接地的?如果是二次短路的话,导致一次击穿最短时间是多少。另外说明一个情况:在合母线电压互感器母线闸刀时,B相火花明显比A、C相大。
免费打赏
yaohuabin
2009年08月11日 15:44:25
32楼
应该是上面的同志门讨论的比较正确处理,我没遇到过类似的问题,欢迎大家继续讨论
回复
yaohuabin
2009年08月11日 16:48:03
33楼
典型的二次回路短路故障造成.PT二次保险通常采用5A保险经验证明,二次回路短路后,起不到多大作用,建议采用2A保险,因为二次回路上都是电压线圈, 没什么电流.一次保险通常采用0.5A,也太大,不到多大作用.但是找不到更小的保险,建议这种故障应引起设计部门和生产厂家的注意.
回复
yaohuabin
2009年08月11日 16:51:14
34楼
典型的二次回路短路故障造成.PT二次保险通常采用5A保险经验证明,二次回路短路后,起不到多大作用,建议采用2A保险,因为二次回路上都是电压线圈, 没什么电流.一次保险通常采用0.5A,也太大,不到多大作用.但是找不到更小的保险,建议这种故障应引起设计部门和生产厂家的注意.
回复
yaohuabin
2009年08月11日 16:51:32
35楼
应该是上面的同志门讨论的比较正确处理,我没遇到过类似的问题,欢迎大家继续讨论
回复
yaohuabin
2009年08月11日 16:56:42
36楼
谢谢夸奖和纠正!
因为现在接在二次上的设备不仅仅是我们常规理解的开口三角继电器啦,电压继电器了,判别单相接地的设备后方法也很多了。所以,我讲的比较笼统。
回复
yaohuabin
2009年08月11日 16:56:56
37楼
谢谢夸奖和纠正!
因为现在接在二次上的设备不仅仅是我们常规理解的开口三角继电器啦,电压继电器了,判别单相接地的设备后方法也很多了。所以,我讲的比较笼统。
回复
huxuezhu1985
2009年08月11日 17:02:44
38楼
!!楼上的你。在干嘛!
回复
yaohuabin
2009年08月11日 20:38:22
39楼
系统的短时间单相接地故障而导致
系统单相接地是电力规程所允许的 ,但必须同时发出警示信号提醒运行人员查找故障。单相接地故障发生时,其未接地相对地电压升高根号3倍,当接地故障结束时非接地相在故障期间已充的电荷只能通过电压互感器高压线圈经其自身的接地点接入大地。在这一瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和、由此构成相间串联谐振。此时若无有效的防范措施,将直接导致熔断器爆裂和PT炸裂。
2PT多次投在空母线上而诱发的铁磁谐振而导致
该系统母线线路较短,当PT投在空母线上时,由于空母线对地电容C0较小,使得容抗X0较大,而线路中的感抗XL是随系统电压的变化而变化的,尤其是对于焦化行业系统电压由于系统中存在电弧炉等设备,不可避免的有较大的电压波动,当电压波动过程中,X0/XL=1时,激发谐振,PT产生磁饱和过电压,使PT的工作点处于伏-安特性的非线性部分,因而使回路中的电流大幅度增加,从而导致高压熔丝熔断,PT烧毁。
3系统的谐波导致PT铁磁谐振而引起
焦化行业由于存在大量的非线性负载,不可避免的会产生谐波,加之网络各谐波分量的侵入以及系统频次较高的负载投切,有可能叠加出高幅值的谐波分量。根据我们对其他同行业的跟踪分析,同样的负载可能产生的高次谐波分量可高达30%以上。由于谐波的作用诱发谐振,破坏绝缘,最后导致PT炸裂。需要指出的是,谐波的破坏作用是潜在的无形的,最后冲破绝缘最薄弱环节,损坏PT。
回复
yaohuabin
2009年08月11日 20:38:51
40楼
2009年08月11日 20:39:30
41楼
