电压互感器烧毁问题
leizhijun1984
2009年08月03日 01:07:48
来自于变压器
只看楼主

我们局属一座35kV变电站,报单相接地故障,最后确定为母线单相接地。到现场查看后,发现为B相电压互感器故障。该电压互感器已经喷油,中性点消谐电阻器烧黑。后经检修人员测试,B相电压互感器击穿,母线避雷器正常。母线避雷器做试验时,高压跌落式熔断器拉开,避雷器未拆下,说明高压跌落式熔断器绝缘正常。 更换三台电压互感器及中性点消谐电阻器,将母线电压互感器投入运行,投运不到一分钟,发现中性点消谐电阻器冒烟。外观检查正常,并无遗留物品导致压变接地。刚投运瞬间三相电压分别为A:9.** B:1.** C:8.** 零序电压升高数值忘了,小数点后数值记不清了,基本上是单相接地的现象。

各位大侠帮忙分析下,是什么情况导致母线再次接地的?如果是二次短路的话,导致一次击穿最短时间是多少。另外说明一个情况:在合母线电压互感器母线闸刀时,B相火花明显比A、C相大。
免费打赏
yaohuabin
2009年08月11日 20:39:55
42楼
系统的短时间单相接地故障而导致
系统单相接地是电力规程所允许的 ,但必须同时发出警示信号提醒运行人员查找故障。单相接地故障发生时,其未接地相对地电压升高根号3倍,当接地故障结束时非接地相在故障期间已充的电荷只能通过电压互感器高压线圈经其自身的接地点接入大地。在这一瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和、由此构成相间串联谐振。此时若无有效的防范措施,将直接导致熔断器爆裂和PT炸裂。
2PT多次投在空母线上而诱发的铁磁谐振而导致
该系统母线线路较短,当PT投在空母线上时,由于空母线对地电容C0较小,使得容抗X0较大,而线路中的感抗XL是随系统电压的变化而变化的,尤其是对于焦化行业系统电压由于系统中存在电弧炉等设备,不可避免的有较大的电压波动,当电压波动过程中,X0/XL=1时,激发谐振,PT产生磁饱和过电压,使PT的工作点处于伏-安特性的非线性部分,因而使回路中的电流大幅度增加,从而导致高压熔丝熔断,PT烧毁。
3系统的谐波导致PT铁磁谐振而引起
焦化行业由于存在大量的非线性负载,不可避免的会产生谐波,加之网络各谐波分量的侵入以及系统频次较高的负载投切,有可能叠加出高幅值的谐波分量。根据我们对其他同行业的跟踪分析,同样的负载可能产生的高次谐波分量可高达30%以上。由于谐波的作用诱发谐振,破坏绝缘,最后导致PT炸裂。需要指出的是,谐波的破坏作用是潜在的无形的,最后冲破绝缘最薄弱环节,损坏PT。
回复
yaohuabin
2009年08月11日 20:49:54
43楼
2009年08月11日 21:45:59
44楼
我碰到过这种情况
可能是二次侧开口三角电压短路了
正常情况下开口三角电压近似为零,所以电流很小
但线路发生单相接地的时候,开口三角电压大小变为相电压,因为规范要求开口三角电压不能装熔断器或者空气开关,结果导致PT烧坏
回复
hustjoyboy
2009年08月11日 21:50:26
45楼
还有种可能就是OT二次侧B相对N短路了,但二次侧应该有熔断器或者空气开关的,检查是否拒动
回复
yan-800
2009年08月12日 21:15:38
46楼
全是高手,都有一定道理。。。。。:victory:
回复
eric_chenxing
2009年08月13日 16:02:24
47楼
我是进来学习的,虽然我用不到。。。
回复
huangliyao2
2014年10月08日 22:08:21
48楼
不知道不知道
不知道
不知道
回复
sw3636844
2014年10月13日 11:36:36
49楼
可以弄篇论文了
回复
sw3636844
2014年10月20日 09:04:12
50楼
感谢楼主的分享,学习了。
回复