电压互感器烧毁问题
leizhijun1984
2009年08月03日 01:07:48
来自于变压器
只看楼主

我们局属一座35kV变电站,报单相接地故障,最后确定为母线单相接地。到现场查看后,发现为B相电压互感器故障。该电压互感器已经喷油,中性点消谐电阻器烧黑。后经检修人员测试,B相电压互感器击穿,母线避雷器正常。母线避雷器做试验时,高压跌落式熔断器拉开,避雷器未拆下,说明高压跌落式熔断器绝缘正常。 更换三台电压互感器及中性点消谐电阻器,将母线电压互感器投入运行,投运不到一分钟,发现中性点消谐电阻器冒烟。外观检查正常,并无遗留物品导致压变接地。刚投运瞬间三相电压分别为A:9.** B:1.** C:8.** 零序电压升高数值忘了,小数点后数值记不清了,基本上是单相接地的现象。

各位大侠帮忙分析下,是什么情况导致母线再次接地的?如果是二次短路的话,导致一次击穿最短时间是多少。另外说明一个情况:在合母线电压互感器母线闸刀时,B相火花明显比A、C相大。
免费打赏
chym0822
2009年08月09日 01:05:20
22楼

从电压值来看,应该是造成B相二次绕组被短接。
报接地信号,主要是因为产生了零序电压,达到启动值就会报接地信号。
回复
zhonglin4075
2009年08月09日 08:57:07
23楼
事故分析的真好,谢谢tank
回复
huahua732
2009年08月09日 22:50:30
24楼
第四个问题,只要分清相电压及相对地电压就成了,对小电流系统而言,单相接地时,故障相对地电压降为零,但是相电压是不变的,因为中性点电压由零升为相电压了。
回复
leizhijun1984
2009年08月10日 15:17:43
25楼

相位会发生变化吗?
回复
legendwei
2009年08月10日 21:44:19
26楼
长见识了,谢谢各位!:handshake
回复
yy1970
2009年08月11日 10:57:50
27楼



回答得不错。但第二个问题回答有出入。
“PT二次接地了,当然会发接地信号。这些继电器本身就是接在二次小母线上的”
个人认为有问题。应该是:PT二次接地,磁通不平衡,造成开口三角电压输出变化,发出接地信号。
回复
xlwss
2009年08月11日 11:17:11
28楼
好复杂,看也看不懂!
回复
zouhuijie
2009年08月11日 13:20:49
29楼
谢谢夸奖和纠正!
因为现在接在二次上的设备不仅仅是我们常规理解的开口三角继电器啦,电压继电器了,判别单相接地的设备后方法也很多了。所以,我讲的比较笼统。
回复
yy1970
2009年08月11日 14:02:05
30楼

LS运行基本功扎实。我离开运行好长段时间了,还需要继续学习
回复
yaohuabin
2009年08月11日 15:39:38
31楼
应该是上面的同志门讨论的比较正确处理,我没遇到过类似的问题,欢迎大家继续讨论
回复

相关推荐

APP内打开