电压互感器烧毁问题
leizhijun1984
2009年08月03日 01:07:48
来自于变压器
只看楼主

我们局属一座35kV变电站,报单相接地故障,最后确定为母线单相接地。到现场查看后,发现为B相电压互感器故障。该电压互感器已经喷油,中性点消谐电阻器烧黑。后经检修人员测试,B相电压互感器击穿,母线避雷器正常。母线避雷器做试验时,高压跌落式熔断器拉开,避雷器未拆下,说明高压跌落式熔断器绝缘正常。 更换三台电压互感器及中性点消谐电阻器,将母线电压互感器投入运行,投运不到一分钟,发现中性点消谐电阻器冒烟。外观检查正常,并无遗留物品导致压变接地。刚投运瞬间三相电压分别为A:9.** B:1.** C:8.** 零序电压升高数值忘了,小数点后数值记不清了,基本上是单相接地的现象。

各位大侠帮忙分析下,是什么情况导致母线再次接地的?如果是二次短路的话,导致一次击穿最短时间是多少。另外说明一个情况:在合母线电压互感器母线闸刀时,B相火花明显比A、C相大。
免费打赏
leizhijun1984
2009年08月06日 23:17:19
12楼
首先非常感谢斑竹将我的这个问题放到头条,同时也非常感谢论坛上的高手们帮我出谋划策,及看帖回复的朋友们。
现将当时的一些数据及现象提供给大家,方便分析。报警信号:**变10kV母线单相接地,电压数据为:UA=9.36kV UB=1.09kV UC=8.88kV U0=70.6V。经故障点排查后确定为10kV母线接地。现场检查发现10kV母线压变B相喷油,地面有大面积油渍,中性点消谐电阻器烧毁,母线上其它设备无异常现象。更换三台电压互感器及中性点消谐电阻器,将母线电压互感器投入运行,投运不到一分钟,发现中性点消谐电阻器冒烟。外观检查正常,并无遗留物品导致压变接地。刚投运瞬间三相电压分别为UA=9.43kV UB=1.7kV UC=8.02kV U0=59.9V。且有10kV母线单相接地报警信号。将压变停运检查,试验结果正常,没有仔细检查二次回路。再次将压变投运,复役过程中,刚合上10kV母线压变闸刀,即发现10kV母线压变闸刀辅助触点部位冒烟,经检查发现触点盒内有蜂窝,辅助触点上有蜜蜂附着,造成二次短路。这次处理完了后就正常运行了。
回复
leizhijun1984
2009年08月06日 23:38:17
13楼
提几个问题,1、电压互感器一次回路被击穿会导致二次绕组击穿吗?
2、二次回路怎么短路会报单相接地信号(说明:在一次绕组并未被击穿前),我们二次绕组分计量回 路、保护回路、开口三角回路(剩余绕组)。
3、假设B相单相接地导致产生铁磁谐振,那么B相有可能被击穿吗?
4、第4个问题比较弱,本人电机学学的不是很好,有点犯晕,因此拿出来问一下。当10kV系统发生单相接地时,为什么所用变或者说用户的配变二次相电压是正常的,线电压正常是可以理解的,相电压为什么也不会发生缺相的现象,这个问题我希望高手帮忙深入分析下,最好附向量图。个人认为从同名端的角度考虑,接地相的低压应该是反向的。
回复
leizhijun1984
2009年08月06日 23:39:33
14楼

能把那篇论文发给我吗?想学习下,长长见识。
回复
leizhijun1984
2009年08月06日 23:43:18
15楼

电压互感器高压熔断器的选择:保护电压互感器的高压熔断器主要用来作为隔离装置,将故障的电压互感器从电力系统中隔离出来。因此熔断器不能确保电压互感器本身不被损坏,而这些熔断器的选择只限于它能承受电压互感器的励磁冲击电流。保护电压互感器用的高压熔断器,由于熔体特别细,对电晕作用敏感,尤其是10kV及以上电压等级的电压互感器,这种电晕放电作用使熔体在几个月或几年内腐蚀,最终导致熔断器动作,如果能确保熔断器底座原理接地的金属框架,则这种可能性就可大大降低,尤其应避免在熔断器底座附近使用法兰套管。
这段话是规程里的原话,我发给大家共享一下,顺便把规程也发上来大家看下,打开后在页码里输入24就是这段话了。这位兄弟的提议倒真不错,只是想问下,有确实这么做的吗?
回复
jkchong501
2009年08月07日 09:30:31
16楼
一点意见:
1、电压互感器的损坏可能与二次回路较长时间的过载有关(已有证据---蜂类导致短路)。
2、对电压互感器的二次保险重新进行校验,使用性能较好的熔断器。

[ 本帖最后由 jkchong501 于 2009-8-7 16:01 编辑 ]
回复
zouhuijie
2009年08月07日 10:37:36
17楼
1、PT一次故障有可能就是对二次击穿啊,一二次绕组都装在一起的,离得很近,当然有这种可能发生的。
2、PT二次接地了,当然会发接地信号。这些继电器本身就是接在二次小母线上的,是通过二次来反映一次信息的。二次本身故障了,当然会反映到继电器上。当然也有“PT断线”等判据来区分出PT一、二次的故障。
3、系统的对地C(系统对地电容)和L(基本就是PT对地电抗) 组成的RCL回路,当发生单相接地时,该RCL接通。如果刚好XC与XL 相等,相加等于0(极端的例子),于是RCL回路阻抗就很小了,就可能诱发振荡振荡,因为PT是这个RCL回路的主要元件,所以说铁磁谐振发生的时候,一般都烧PT。
4、10kV系统是不接地系统,当一相接地时,三相线电压都还是10kV,10kV/380V的变压器的高压侧一般是三角接法,因此接地前和接地后,它的线电压没有任何改变。所以不会影响低压侧的电压。
你们发生铁磁谐振的因素依然存在,光换PT是不够的,不采取其他措施,还是会烧PT的。

[ 本帖最后由 zouhuijie 于 2009-8-7 10:50 编辑 ]
回复
加肥猫
2009年08月07日 13:01:47
18楼
:funk: 原来是蜜蜂惹的祸啊
回复
leizhijun1984
2009年08月08日 08:15:58
19楼


我们的所用变连接组别是Yyn0的
回复
zouhuijie
2009年08月08日 12:07:46
20楼
只要 中性点没 接地 ,线电压 就不会改变,只是 中性点 电压 升为相电压了
回复
leizhijun1984
2009年08月08日 22:12:35
21楼

想不到吧,而且我们的变电所刚去年进行过技改,变电所的封堵措施也已经做的比较到位了。只是以往的封堵只是针对老鼠和蛇之类的动物,而没考虑到蜜蜂能从0.5cm的细缝里钻入。以后的封堵工作还得加强啊。:L
回复

相关推荐

APP内打开