我负责的一个项目MAU是通过蒸汽进行加湿,蒸汽由市政提供,1次侧入口压力为4KG,经过1次减压至2KG,2次减压至1KG提供给MAU,现在用过1段时间后发现在春秋季节温湿度变化大的情况下2次减压阀会失去控制(原先由DDC控制),需人去进行手动调节,蒸汽用量为3310KG/H,管径为100DN,减压阀为上海阀门厂产的Y43W型,请各位指教产生失控的原因及改善方法~~~~~~
我负责的一个项目MAU是通过蒸汽进行加湿,蒸汽由市政提供,1次侧入口压力为4KG,经过1次减压至2KG,2次减压至1KG提供给MAU,现在用过1段时间后发现在春秋季节温湿度变化大的情况下2次减压阀会失去控制(原先由DDC控制),需人去进行手动调节,蒸汽用量为3310KG/H,管径为100DN,减压阀为上海阀门厂产的Y43W型,请各位指教产生失控的原因及改善方法~~~~~~
2楼
我不知道失控原因,但知道解决办法。
从0.4MPa到0.1MPa为什么要二次减压呢?
更换个好点的减压阀就可以解决问题了,(可能!)是国产减压阀的膜片质量问题。
我公司可以提供质量好的蒸汽减压阀。欢迎咨询。
回复
3楼
要二次减压是因为2KG的蒸汽还提供给其他部分使用,MAU加湿只需要1KG的压力就可以了~~~~```
回复
4楼
0.4MPa~0.2MPa~0.1MPa,多烦啊,
设计时直接考虑用0.2而不用0.1MPa的不就完了呗;
无非把干蒸汽加湿器喷嘴孔径减小点吗,干吗那么罗嗦,谁设计的??
简直吹毛求疵!!!
回复
5楼
终于弄清楚情况了~~先写份报告给BOSS吧~~=。=
一、现场情况及分析
1、由市政提供4barg的蒸汽,经过1次减压至2barg提供给MAU加热使用,2barg的蒸汽经过2次减压至1barg提供给MAU加湿用。现阶段2次减压阀无法对蒸汽进行有限的调节,导致无尘室湿度控制不稳定。
2、蒸汽减压阀为上海精碟阀门厂生产的Y43W型蒸汽减压阀,其减压范围必须有2barg的压差(即入口和出口的蒸汽压力有2barg的压差)。现2次减压阀两端压差才1barg故会出现蒸汽无法进行有效减压的现象。
二、改善方式:
1、 更换2次蒸汽减压阀,选 出入口两端压差需求小于1barg的蒸汽减压阀。
2、 变更管路:提供MAU加湿的蒸汽管路直接接制市政主管上,将4barg的蒸汽直接减至1barg后提供给MAU加湿用。
回复
6楼
BOSS如何回复的呢?请问使用的是什么样的加湿器?2bar的蒸汽都不能直接使用么?
回复
7楼
可能是蒸汔减压阀出了问题,我以前也是有你这样的问题。后来又重新买了减压阀的
回复
8楼
蒸汽减压阀刚更换过~~是阀门本身的问题~~~~~
MAU加湿器的型号我不清楚~~是别人设计的~~
回复
9楼
一个学习和自我经验增长的过程。
回复
10楼
流量范围不合适吧,什麽阀门不好,增加一个小的旁通管路,设一小的减压阀试试
回复
11楼
经过确认是国产的Y43H型阀门必须有2KG的压差才能起减压的作用,现在决定更换进口阀门,选用斯派莎克的25P减压稳压阀,但是价格好贵啊~~~-。-