请教电容柜问题
sunnyljc
sunnyljc Lv.6
2009年07月30日 11:20:36
只看楼主

在做电容柜的时候,必须得加抗器吗,可我看到的一些厂家的电容柜里面怎么都不放电抗器呢?

在做电容柜的时候,必须得加抗器吗,可我看到的一些厂家的电容柜里面怎么都不放电抗器呢?
免费打赏
whb9501
2009年07月31日 14:34:32
2楼
不是一定要加电抗器的,电抗器一是抑制谐波,一是抑制谐振
回复
luo8579
2009年07月31日 15:47:39
3楼
一般情况下,谐波不大,电流波动不大的时候 可以考虑不加电抗器
回复
tank-----no.1
2009年08月01日 10:01:51
4楼
谁说一定要加啊,应该许多都没有加,你如果需要再加
回复
yjd107888
2009年08月01日 10:34:31
5楼
电抗器的作用,一是限制合闸涌流,二是选择不同的电抗率,可以对某次谐波有抑制作用,没有一定要装!
回复
cyb7311
2009年08月06日 09:44:57
6楼
一般在谐波不大的地方,不用电抗器,一般用于建筑类
在一些工矿企业,非线性负载多,需要加电抗器,一般对5次、7次谐波有抑制作用,具体要分析了
回复
yby2258
2009年08月06日 14:34:45
7楼
主要看你用的什么开关,要是复合开关和无触点的开关在谐波畸变率小的情况下什么电抗器都不用加,要是使用交流接触器的没谐波的要加限流电抗器,有谐波的要加装调谐电抗器抑制谐波
回复
ccc678
2009年08月06日 17:11:38
8楼
如果纯粹是限制合闸涌流的,可以不加,因为有专门的接触器投切电容。
如果为了抑制谐波,那就得加,不过有爆裂的风险,嘿嘿,这个电抗器不是那么好加的。
回复
ccc678
2009年08月06日 17:16:59
9楼
可惜网易几经改版,那个帖子找不到了。
回复
cuiyongpeng604
2009年08月10日 08:23:00
10楼
这个要看负载性质,如果是线性负载,就不需要加了;如果非线性负载很多,就要加电抗器,一般13%电抗率抑制3次以上谐波,6%抑制5次以上谐波.
回复
ygxdhmg
2009年08月10日 16:02:31
11楼
加不加要看负载的,
10#,8#6#貌似说的对啊``
向他们学习了``哈哈
回复

相关推荐